Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Появление напряжения на соседней фазе

Pavel1979
сообщение 14.6.2018, 17:59
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 14.6.2018
Из: Московская область
Пользователь №: 54304



Уважаемые Коллеги.
Собирая щиток наткнулся на следующую, на первый взгляд, интересную "хрень".

Вот кусок схемы моего щита:
Прикрепленное изображение


Фаза L1 идет со своим отдельным нулем (N1) поскольку она проходит через АВР с генератором и ноль от ВРУ, естественно, превращается в "не пойми что".

А Фазы L2 и L3 как шли от п/пУЗО на 300ма, так и идут дальше. Т.к. все потребители у меня однофазные, то я их просто ручками раскидал по фазам и кроссами скоммутировал.

Для теста я подаю однофазное напряжение (только такое есть в квартире) поочередно на каждую фазу и ее ноль (см. на схеме).

Так вот когда я подаю испытательное напряжение на ноль и фазу 1, то все окей - на УЗО1 есть 220В, на остальных по 0В. Но это и логично icon_smile.gif)

А вот когда подаю напряжение на фазу L2 или L3, то наблюдаю странное поведение на соседней фазе L3 (если напряжение подано на L2) или L2 соответственно (см схему).

У меня появляется напряжение от 14 до 26 вольт на соответствующем УЗО.... ПОЧЕМУ ТАК? ОТКУДА?

Может быть, так и должно быть? Подскажите, пожалуйста.

П.С. Также сообщаю, что все УЗО находятся во включенном состоянии.

При нажатии на кнопку "тест": УЗО1 - не срабатывает, УЗО2 - НЕ срабатывает, УЗО3 - срабатывает (т.е. все как надо. все верно...)

И нагрузки нет никакой (а значит, ток не течет и об индуктивном токе говорить не приходится).

Только подано испытательное напряжение и все.

П.П.С. Я проверил кросс-модуль. Там все шины четко изолированы, пробоев нет.

Что делать? Куда копать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
zendo057
сообщение 15.6.2018, 6:39
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Вы что то не договариваете,выключите все узо и проверьте,или это есть наводка,тогда подключите нагрузку и проверьте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pavel1979
сообщение 15.6.2018, 9:40
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 14.6.2018
Из: Московская область
Пользователь №: 54304



Цитата(zendo057 @ 15.6.2018, 6:39) *
Вы что то не договариваете,выключите все узо и проверьте,или это есть наводка,тогда подключите нагрузку и проверьте.


Я вчера ночью провел этот тест. Выключил в ящике вообще всю автоматику, все АВ, все УЗО....
И да! Напряжение (правда всего 12-14 вольт) на соседней фазе осталось icon_sad.gif(

А про подключение нагрузки Вы что имеете в виду? Подключить нагрузку к той фазе, на которую я подаю 220В и посмотреть будет ли на соседней фазе напряжение?
И сколько этой нагрузки подать? У меня в щите примерно 20 контуров, подать на каждый нагрузку?

Заранее благодарен за ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Pavel1979   Появление напряжения на соседней фазе   14.6.2018, 17:59
- - zendo057   Вы что то не договариваете,выключите все узо и про...   15.6.2018, 6:39
|- - Pavel1979   Цитата(zendo057 @ 15.6.2018, 6:39) Вы что...   15.6.2018, 9:40
|- - Dimka1   Мультиметр зашунтируй резистором в (5..10)кОм и из...   15.6.2018, 9:57
|- - Pavel1979   Цитата(Dimka1 @ 15.6.2018, 9:57) Мультиме...   15.6.2018, 10:51
|- - savelij®   Цитата(Dimka1 @ 15.6.2018, 9:57) Нормальн...   15.6.2018, 10:55
|- - Pavel1979   Цитата(savelij® @ 15.6.2018, 10:53) Думаю...   15.6.2018, 10:59
|- - Dimka1   Цитата(Pavel1979 @ 15.6.2018, 10:59) Я из...   15.6.2018, 11:41
- - savelij®   Резистор на щупах или нагрузка (лампочки, к пример...   15.6.2018, 11:18
|- - Pavel1979   Цитата(savelij® @ 15.6.2018, 11:18) Резис...   15.6.2018, 11:59
|- - Dimka1   Цитата(Pavel1979 @ 15.6.2018, 11:59) А мо...   15.6.2018, 12:09
- - Pavel1979   Спасибо за ликбез! Пойду лампочки вставлять   15.6.2018, 12:17
- - zendo057   Pavel1979, А вы точно в тот раздел зашли?   15.6.2018, 15:26
|- - Pavel1979   Цитата(zendo057 @ 15.6.2018, 15:26) Pavel...   15.6.2018, 15:28
|- - savelij®   Цитата(Pavel1979 @ 15.6.2018, 15:28) Да. ...   15.6.2018, 19:30
|- - Pavel1979   Цитата(savelij® @ 15.6.2018, 19:30) Тут н...   18.6.2018, 11:18
|- - Инк   Цитата(Pavel1979 @ 18.6.2018, 11:18) могл...   18.6.2018, 12:12
|- - Dimka1   Цитата(Pavel1979 @ 18.6.2018, 11:18) П.С....   18.6.2018, 12:26
|- - savelij®   Цитата(Pavel1979 @ 18.6.2018, 11:18) В об...   18.6.2018, 22:53
- - Kornet-liberia   Простите, я не понял, а выхода с УЗО у вас отдельн...   15.6.2018, 20:46
- - zendo057   [quote name='Kornet-liberia' date='15....   15.6.2018, 21:57


Тема закрытаОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 2:28
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены