![]() УЗО для бойлера , Выбор между адаптером УЗО и дифавьоматом |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() УЗО для бойлера , Выбор между адаптером УЗО и дифавьоматом |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 13.6.2018 Пользователь №: 54298 ![]() |
Добрый вечер.
Озадачился подключением водонагревателя (30л, 2 кВт) через УЗО. Вижу 2 варианта: 1. Просто подключить бойлер через адаптер с УЗО, типа brennenstuhl 1290630 2. (Больше склоняюсь) Заменить автомат в щитке на дифавтомат. Тут нужна ваша помощь. Квартира-студия, необходимости в полноценной печке нет, но розетка под неё была предусмотрена. От неё по плинтусу прокинул кабель 3х2,5, запитаны: печка мал. 2 комф, холодильник, стир машина, водонагреватель. Разумеется, все разом не включается. На этой группе стоит автомат дозер ва49-29 (фото прикрепил). Подскажите, как лучше сделать, на что поменять автомат. Спасибо Сообщение отредактировал ZMA - 13.6.2018, 23:26 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17707 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Правильно. Возможен вариант оставить дозер и кабель как есть, поставить на кухне бокс с авт. и диф.автоматами (если найдется место) - для одновременного пользования.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |