Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 18.6.2018 Из: Новосибирск Пользователь №: 54321 ![]() |
Добрый день! Требуется подключить в нашу сеть центрифугу Beckman J2-HC, рассчитанной на однофазные 208 В 30А
Нужна помощь в выборе или трансформатора или возможно стабилизатора напряжения примерно на 8-10 кВт с регулировкой выходного напряжения. ![]() Сообщение отредактировал Alex_Mamaev - 19.6.2018, 20:15 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Основное фазное напряжение сети США, в соответствии со стандартом, составляет 120 Вольт (от 114 до 126 Вольт).
Трёхфазное линейное напряжение соответственно равно 120 х √3 = 208 Вольт. Наиболее надёжным способом получить такое напряжение от Российской электросети является применение понижающих однофазных 220 → 120 и трёхфазных 380 → 208 трансформаторов. Эта информация с сайта http://www.ekskon.ru/transformatory/ponizh...anskoj-texniki/ Частота для подобной центрифуги, думаю, не критична, так как управление двигателем частотно-регулируемое. Сообщение отредактировал Null - 20.6.2018, 7:29 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |