Переносные заземления , Недомолвки в инструкции |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Переносные заземления , Недомолвки в инструкции |
29.3.2008, 21:51
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
В инструкции по применению и испытанию с.з., исполь.... п.2.17.1 ... Заземления должны соответствовать требованиям государственного стандарта. ??? Какого???
Или ещё там же. п.2.17.6 ... Зажим для присоединения к заземл.проводнику .... или соответствовать конструкции специального зажима на этом проводнике. ??? Какого??? |
|
|
30.3.2008, 2:20
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый вечер.
Посмотрите: 1. ГОСТ Р 51853-2001 «ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК. Общие технические условия». 2. См п.2.1.187. «ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ И ИСПЫТАНИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К НИМ (УТВ. МИНТОПЭНЕРГО РФ 19.11.1992) По состоянию на 18 октября 2006 года». Вроде бы там есть ответы на Ваши вопросы. -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2024, 15:42 |
|