Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Заземление электроустановки переносным заземляющим устройством , Электрический шкаф со сложной схемой. как заземлить для проведения раб

Vvit
сообщение 27.6.2018, 21:55
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 27.6.2018
Пользователь №: 54369



Электрический шкаф 380 вольт управляет шестью электроприводами по определенной программе и еще имеет много функций.
Для проведения ремонтных работ в шкафу или на приводах, необходимо наложить переносное трехфазное заземляющее устройство с сечение жилы 16мм2.
Это практически не возможно.
Если от вводного автомата отключить провода, то эта электроустановка будет называться не действующей электроустановкой.
Вопрос: будут ли нарушены правила электробезопасности при проведении работ в такой электроустановке?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
шахтер
сообщение 28.6.2018, 15:20
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Vvit @ 27.6.2018, 21:55) *
Электрический шкаф 380 вольт управляет шестью электроприводами по определенной программе и еще имеет много функций.
Для проведения ремонтных работ в шкафу или на приводах, необходимо наложить переносное трехфазное заземляющее устройство с сечение жилы 16мм2.
Это практически не возможно.
Если от вводного автомата отключить провода, то эта электроустановка будет называться не действующей электроустановкой.
Вопрос: будут ли нарушены правила электробезопасности при проведении работ в такой электроустановке?

А просто выключить автомат и повесить табличку * не включать работают люди* я конечно,сейчас оперативный персонал и бумаги не пишу. Но четко представляю, куда бы меня дежурного электрика послали, если бы при каждой поломке я бы начал отключать от вводного автомата провода, и ставить переносное заземление при ремонте. Вы эту хрень простите где прочитали? Если можно ссылку на ПУЭ №7.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 28.6.2018, 16:16
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(шахтер @ 28.6.2018, 19:20) *
Если можно ссылку на ПУЭ №7.

В ПУЭ нет про безопасность проведения работ. icon_biggrin.gif
Сей документ называется "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 28.6.2018, 19:03
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(ЛЕША @ 28.6.2018, 16:16) *
В ПУЭ нет про безопасность проведения работ. icon_biggrin.gif
Сей документ называется "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок"

Возможно, не спорю. Но за 30 лет работы электриком на производстве не разу не снимал провода с автомата в шкафу при ремонте, и не ставил временного заземления. И НЕ разу не видел, чтобы это делал кто то другой. Если напряжение 380 Вольт. Не ну если народ рядом скажем так не внушает доверия выключал ручкой ножи и ручку забирал с собой. Или обесточивал ремонтируемой шкаф в том шкафу откуда он запитан, просто предохранители например снимал в силовому шкафу откуда приходит питание.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.1.2025, 8:05
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены