Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Заземление электроустановки переносным заземляющим устройством , Электрический шкаф со сложной схемой. как заземлить для проведения раб

Vvit
сообщение 27.6.2018, 21:55
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 27.6.2018
Пользователь №: 54369



Электрический шкаф 380 вольт управляет шестью электроприводами по определенной программе и еще имеет много функций.
Для проведения ремонтных работ в шкафу или на приводах, необходимо наложить переносное трехфазное заземляющее устройство с сечение жилы 16мм2.
Это практически не возможно.
Если от вводного автомата отключить провода, то эта электроустановка будет называться не действующей электроустановкой.
Вопрос: будут ли нарушены правила электробезопасности при проведении работ в такой электроустановке?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Vvit
сообщение 28.6.2018, 19:21
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 27.6.2018
Пользователь №: 54369



[/quote]
Электрический шкаф 380 вольт управляет шестью электроприводами по определенной программе и еще имеет много функций.
Для проведения ремонтных работ в шкафу или на приводах, необходимо наложить переносное трехфазное заземляющее устройство с сечение жилы 16мм2.
Это практически не возможно.
Если от вводного автомата отключить провода, то эта электроустановка будет называться не действующей электроустановкой.
Вопрос: будут ли нарушены правила электробезопасности при проведении работ в такой электроустановке?

Вы правы, работать в таком режиме наверное не продуктивно... но к нам едет инспектор энергонадзора. Текущие ремонтные работы и настройку оборудования мы оформляем как в порядке текущей эксплуатации, так не надо описывать все технические мероприятия по безопасному проведению работ в оперативном журнале. А вот ППР (планово-предупредительные работы) оформляем по нарядам или распоряжениям. Здесь приходится описывать технические мероприятия по безопасному проведению работ.

если конкретный вопрос: то вводной кабель обесточен АВ в стойке электроснабжения. А отключить кабель я имел ввиду внутри ШУ от общего автомата этого шкафа.
работы проводятся на электроприводах по замене подшипников, смазки, проводов и т.д. а также внутри ШУ .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.6.2018, 19:47
Сообщение #3





Гости






Цитата(Vvit @ 28.6.2018, 19:21) *
...
Цитата
...
работы проводятся на электроприводах по замене подшипников, смазки, проводов и т.д. а также внутри ШУ .

Цитата
... то вводной кабель обесточен АВ в стойке электроснабжения.

Отсоедините этот кабель от АВ и заземлите, на АВ повесьте плакат "Не включать! Работают люди!". В ШУ отключите общий автомат, так же повесьте плакат. Считаю, что этого будет достаточно.
Вернуться в начало страницы