Всем доброго времени суток!Подскажите пожалуйста. Заказчик просит провести замеры металлосвязи светильников досвечивания в тепличном комплексе.Светильники в металлическом корпусе,который окрашен.Заземление светильников производится по третьей жиле провода питания.Подключение светильников производится по средствам присоединения спец. разъемов.Провод питания,представляет собой гирлянду с 15 разъемами.Светильники 2х фазные и в гирлянде происходит чередование фаз.Все ответвления гирлянды произведены в термоусадке.Гирлянды приходят готовые от производителя.Всего светильников 45 тясяч. Я объясняю заказчику,что нет такой возможности,т.к. не возможно получить хороший контакт корпуса светильника из-за краски.Каким пунктом ПУЭ или ПТЭЭП можно воспользоваться,чтобы официально ответить отказом в письме?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3768 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Уважаемые коллеги! А что по этому вопросу говорится в ПУЭ-7? В частности в главе 1.8 "Нормы приемо-сдаточных испытаний", п. 1.8.39 "Заземляющие устройства", подпункт 2 "Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами". Цитирую этот подпункт полностью: Следует проверить сечения, целостность и прочность проводников, их соединений и присоединений. В заземляющих проводниках, соединяющих аппараты с заземлителем, не должно быть обрывов и видимых дефектов. Надежность сварки проверяется ударом молотка. Где здесь указана норма на сопротивление не более 0,05 Ом ?
Может быть в Нормах испытаний в процессе эксплуатации что-то есть? Поэтому руководящие документы надо читать не по диагонали, а дословно, вплоть до запятых, иначе можно в такие дебри зайти по незнанию. Это же надо додуматься измерять сопротивление связи с проверкой на соответствие нормируемым 0,05 Ом для 45 000 светильников в процессе приёмо-сдаточных испытаний! Объект построен, готов к эксплуатации, но все должны ждать, когда же ЭТЛ выполнит измерения всей этой ..евой тучи светильников, затем обработает полученные результаты, оформит протоколы измерений и испытаний, и, наконец, торжественно выдаст их заказчику... - пройдут годы! ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |