Схема электрощитка с УЗО , Правильность подключения автоматов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Схема электрощитка с УЗО , Правильность подключения автоматов |
30.6.2018, 22:39
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 30.6.2018 Пользователь №: 54377 |
Всем привет!
Прошу помощи людей, кто разбирается в электрике. Сейчас делаю ремонт в квартире, собрал щиток, выбивает УЗО на 40А. Не понимаю в чём проблема. Прикрепляю изображение с моей схемой. В чём косяк? Почему выбивает УЗО ? Заранее спасибо! |
|
|
1.7.2018, 0:03
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Я на ютубе видел как чувак аппендицит другому вырезает. Но я бы за это не взялся.
Чувак на разные рейки подключал что бы ноль после одного узо не пересекся с нулем после другого узо. Иначе будет утечка между двумя узо и самое слабое из двух узо вышибет Сообщение отредактировал Viktor2004 - 1.7.2018, 0:05 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
1.7.2018, 12:07
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 30.6.2018 Пользователь №: 54377 |
Думаю, что проблема в пересечении нулей. Переподключу и отпишусь потом, о результате. |
|
|