Схема электрощитка с УЗО , Правильность подключения автоматов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Схема электрощитка с УЗО , Правильность подключения автоматов |
30.6.2018, 22:39
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 30.6.2018 Пользователь №: 54377 |
|
|
|
30.6.2018, 23:07
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 30.6.2018 Пользователь №: 54377 |
Проводку делали ремонтная бригада. Все нули заведены на одну гребёнку. Так нельзя делать?
А УЗО тоже должны быть заведены на ноль? Или заводят только каждую группу автомата? |
|
|
1.7.2018, 12:26
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Все нули заведены на одну гребёнку. Так нельзя делать? Именно так, нельзя. Странно, что пошли искать разные причины, пропустив эту... Автору. Сколько УЗО, перед группами автоматов, столько и нулевых шинок... плюс одна перед УЗО (может и отсутствовать). При наличии нагрузок не будет взводится и второе УЗО.... а могли и сразу отказаться работать оба... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|