Проводка в овощехранилище |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проводка в овощехранилище |
Гость_Шура_* |
26.7.2005, 4:45
Сообщение
#1
|
Гости |
Здравствуйте!
Профи, подскажите, пожалуйста каким образом выполнить проводку освещения в овощехранилище и на какое напряжение? Помещение полностью бетонное. В середине узкий коридор, слева и справа кладовки. Большую часть времени на потолке и стенах сильный конденсат. Заранее спасибо. |
|
|
10.8.2005, 1:44
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
В справочнике инженера-электрика сельхозпроизводства овощехранилище с принудительной вентиляцией относится к СЫРОМУ( длительно более75%влаги) помещению, вместе с доильными залами, коровниками, свинарниками и тп.
Покахите мне хоть один коровник где напряжение было бы менее 220В. Другое дело нужно продумать заземление, систему уравнивания потенциалов, УЗО. Электроустановочные изделия подобрать по защите (IP). Высоту подвеса светильников. Короче книжки умные почитать. Если недалеко от Москвы живете загляните в МГАУ им Горячкина (http://www.msau.ru) на кафедре "электротехнологии в сх" должны быть готовые проекты. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
|
|