Всем доброго времени суток!Подскажите пожалуйста. Заказчик просит провести замеры металлосвязи светильников досвечивания в тепличном комплексе.Светильники в металлическом корпусе,который окрашен.Заземление светильников производится по третьей жиле провода питания.Подключение светильников производится по средствам присоединения спец. разъемов.Провод питания,представляет собой гирлянду с 15 разъемами.Светильники 2х фазные и в гирлянде происходит чередование фаз.Все ответвления гирлянды произведены в термоусадке.Гирлянды приходят готовые от производителя.Всего светильников 45 тясяч. Я объясняю заказчику,что нет такой возможности,т.к. не возможно получить хороший контакт корпуса светильника из-за краски.Каким пунктом ПУЭ или ПТЭЭП можно воспользоваться,чтобы официально ответить отказом в письме?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7372 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
ПТЭЭП. Табл.3 поз. 28.5 Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки К, Т, М Не должно быть обрывов и неудовлетворительных контактов. Переходное сопротивление контактов должно быть не выше 0,05 Ом Производится на установках, срабатывание защиты которых проверено