![]() Помощь по частотнику , Возможна ли такая настройка? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Помощь по частотнику , Возможна ли такая настройка? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Добрый день коллеги.
Есть такой вопросик. Имеется ленто-намоточный станок. Нужно реализовать такой принцип работы: при запуске намотки он выходит на рабочую частоту в 30 Гц. Через, примерно, 10-15 секунд нужно постепенное снижение частоты до 20 Гц за временной промежуток примерно в 20-30 секунд. Вопрос: возможно ли этого добиться настройками ЧП??? Или нужно городить приблуду на реле времени, и понижать частоту ступенями, чего не хотелось бы. Вроде все настройки ЧП перерыл, может чего-то не догоняю. Частотник, если что, Draive-S 800, 1,5 кВт, трёхфазный. Понимаю, что по функционалу эти ЧП слабоватенькие (например, Весперы по-интереснее), но - что имеется. Так что, может кто что подскажет. Может всё же в настройках что-то упускаю. Заранее спасибо !
Причина редактирования: Структурировал стилистику текста для удобочитаемости.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Фадик, это возможно, если характеристика линейного убывания частоты со временем - down ramp - позволяет это сделать. Смотрите соответствующий параметр.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 11:05 |
|
![]() |