Подскажите, можно ли размещать щиток (устройство ввода, распределения и учета энергии) в котельной, где будет газовый котел ?
не протеворечит ли это СНИПам ?

Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 31.3.2008, 19:01
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17708
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Интересно толкование ПУЭ по родственному вопросу:
По п 7.1.28 если ВРУ вне щитового помещения, газовая труба и газовый счетчик не ближе 1м от ВРУ.
По п 7.1.29 достаточно назвать помещение щитовой и сразу бац: Прокладка через эти помещения газо- ..проводов .. не допускается.