![]() системы заземления трехфазных генераторов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() системы заземления трехфазных генераторов |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 13.6.2018 Пользователь №: 54295 ![]() |
Всем привет.Практически все ДГУ,которые я обслуживаю,имеют систему заземления с изолированной нейтралью или система IT,с этой системой эл.безопасность персонала не лучшая среди всех других систем заземления,но плюс в том что агрегат не отключится при небольших проблемках с изоляцией силовых кабелей,так как генераторы часто выполняют роль резерва. Встречаются ДГУ с генераторами,где в клеммной коробке генератора,земля и нейтраль соеденены,типа система TT,вот возникает вопрос,если нейтраль соеденена с землей,как поведет себя контроллер ДГУ/DSE/или динамо постоянного тока для зарядки батарейки?Не скажется ли на них, то, что минус батареи,а значит и минус питания контроллера и минус динамо, могут оказаться под напрядением если что то случиться с изоляцией фазных проводов?Дифавтомат стоит,но успеет ли он обесточить гену?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 3.5.2018 Пользователь №: 54106 ![]() |
Автор, вы точно уверены, что у вас IТ? Имею в виду, что с завода бывает приходят они в таком виде, но по факту по документации подразумевается последующее заземление нейтрального провода.
Или у вас исключительно передвижные электростанции? Ну и как уже написали выше - довольно таки странно в резерве иметь электростанцию, имеющую другую систему заземления ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 13.6.2018 Пользователь №: 54295 ![]() |
Автор, вы точно уверены, что у вас IТ? Имею в виду, что с завода бывает приходят они в таком виде, но по факту по документации подразумевается последующее заземление нейтрального провода. Или у вас исключительно передвижные электростанции? Ну и как уже написали выше - довольно таки странно в резерве иметь электростанцию, имеющую другую систему заземления ![]() Спасибо всем за внимание.Насчет уверен...был уверен,теперь сомневаюсь.Сам я не электрик,но последнии 6 летработаю механиком в сфере дизель генераторов/по образованию механик дезелист/.Можно ли назвать уверенностью,когда вскрываешь клеммную коробку генератора и видишь,что нейтраль наглухо прикручена к клемме земля?Если так,то это не IT скорее TT или TN-C вообщем система с глухозаземленной нейтралью, как пример,генераторы итальянской фирмы Mecc-alte поступают к нам по умолчанию с заземленой нейтралью,если они заказаны с завода и с изолированой нейтралью если альтенатор поступает к нам в составе дизельгератора,но чаще я обслуживаю дизельгенераторы с альтенаторами фирмы Стамфорд или хорошими копиями Стамфорда из Китая,у тех без исключения нейтраль изолирована от земли.Всегда считал,что выбор системы заземления это выбор потребителя и если на ферме или в гараже система к примеру TN-C-S,что мешает сделать подобную и с приобретенным дизельгенератором?Вчерась задал мой вопрос спецу по генераторам из Питера,и он ответил,что они получают все генераторы с системой IT,но сами тут же соединяют нейтраль и землю, что это никак не влияет на батарейку,контроллер и динамо.И еще,какая то небольшая часть ДГУ устанавливается в больничках как резервный источник и там должна быть система заземления IT.На моей памяти было два или три случая и тогда покупатель специально это оговорил при оформлении заказа.Или на фермах,тоже фермер предупредил что нейтраль должна быть изолирована.Как я понял это ему порекомендовал энергетик и страховщик.Вроде как электробезопастность не на первом месте,главное работоспособность ДГУ всем спасибо Сообщение отредактировал medoc - 4.8.2018, 0:26 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |