Исходные данные - имеются двигатель и частотный преобразователь. (сознательно не указываю мощности, т.к. надо решить не только данную конкретную задачу, но и подобные в дальнейшем)
Задача - подобрать кабели: ячейка ГРЩ-частотник и частотник-двигатель. (как выяснилось, не так все просто и выбор кабеля по нагреву, согласно ПУЭ это 1/10 задачи) Что хотелось бы увидеть на форуме - ссылки на нормативные документы, техническую литературу по данному вопросу и, конечно, незаменимый жизненный опыт (всегда лучше учиться на чужих ошибках). Маленькое дополнение - если есть разница при решении данного вопроса между двигателями различной мощности, то об этом тоже хочется узнать. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 9.8.2007 Из: Украина Пользователь №: 9170 ![]() |
кабель ячейка ГРЩ-частотник выбирается так же как и в общем случае, для соответствующей нагрузки и длины линии...
для соединения частотник-двигатель, в общем-то то же самое, только длину его желательно сократить до минимума и использовать экранированый кабель с заземлением экрана в одной точке. например мы для подключения двигателя к инвертору используем lappkabel или что-то аналогичное из импортного -------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |