Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Переключение байпас и ИБП на раобту от сети , Переключение байпас и ИБП на раобту от сети

Гость_Гость_Данил_*_*
сообщение 17.9.2018, 10:33
Сообщение #1





Гости






Добрый день!
Подскажите пожалуйста по такому вопросу.
Есть ИБП Mustek 3027 подключенный через байпас.
Необходимо в серверной комнате провести перекомутацию силовых кабелей.
Какая корректна процедура перевода серверов на питание от сети?
Где то слышал, что нельзя просто механический внешний байпас переключить и это понятно почему.
Насколько я понимаю, мне необходимо сначала перевести режим работы ИБП на его внутрений байпасс, а потом уже переключать внешний механический? Это верно?
И если верно, то нигде не могу найти как перевести UPS Mustek 3027 в режим работы байпас.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 17.9.2018, 12:12
Сообщение #2





Гости






Да, цель: снять ИБП не отключая серверы.

Цитата
Если переводить на не ИБПшный байпас, то у Вас хоть как будет кратковременное отключение.

Я боюсь что когда я буду переключать внешний байпас, переводя ИБП в какой то специальный режим, на входе PDU у меня будет питание от ИБП с батарей и с электросети через внешний байпас...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2024, 21:05
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены