Добрый день, учёные мужи.
Работаю с оборудованием электропитания сети связи. Рабочее напряжение - 48В. По долгу службы, в рамках эксплуатации проводим ежегодно контрольное тестирование АКБ прибором УТАБ. Стандартная начинка узла связи - ЭМУ (гарантия для связного железа) и две группы АКБ. Процесс следующий: Устройство разряжает 1 группу АКБ допустимым током (по рекомендации производителя). Параллельно проводим замеры мультиметром вольтажа на каждой банке, дабы не допустить преодоление допустимого значения в 10,8В. Ведь УТАБ контролит только общее значение всей группы и даёт команду на стоп цикла при значении в 43,2В. Едем дальше. Группа первая протестирована. Допустим, показала норму. Оставляем на ночь на подзарядку. Утром тестируем вторую группу. В среднем на тест каждой группы уходит по восемь часов (FIAMM, СГАН), десять (Coslight). Так работаем по московскому ПМЭС и, собственно, по всем прочим уже пять лет. Недавно заказчику (конкретно-московскому предприятию ФСК) приехала в голову свежая мысль заключающаяся в следующем: ПРИ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ, НА МОМЕНТ ЗАРЯДА БАТАРЕЙ ПРОТЕСТИРОВАННОЙ ГРУППЫ, СУММАРНАЯ СИЛА ТОКА ОТ ЗАРЯЖЕННОЙ ГРУППЫ И ОТ СЕТИ ГУБИТЕЛЬНО ДЕЙСТВУЮТ НА РАЗРЯЖЕННУЮ ГРУППУ (ОСНОВАНИЕ - МОЛ, ШИНА-ТО ОДНА НА БАТАРЕИ). Сейчас всё идёт к покупке дорогостоящего зарядника+разрядника, изменениям в техкартах и увеличению рабочего времени тестирования для безопасности/сохранности батарей. Не могу понять доводов представителей заказчика. Почему при аварийном пропадании переменки батарейные амперы не суммируются, взрывая маршрутизаторы, а в обратную сторону, мол амперы просуммируются и убьют АКБ. Прошу помощи для аргументации своей позиции или же разъяснений с целью повышения моего технического уровня. Заранее-СПАСИБО. Уж, как сумел, так описал. |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_Михаил_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
У нас железо работает от сети 220В. ЭПУ преобразует, где надо, в 48В.
АКБ вступают в игру в случае аварийного пропадания питания. А вышеперечисленное тестирование проводим для профилактики. Губителен ли процесс для заряжающейся группы АКБ? Действительно ли суммируются амперы от сети (основной заряд) и нетронутой группы (побочный заряд, по утверждению заказчика)? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 7:36 |
|
![]() |