Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Генератор и падение напряжения

Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 20.9.2018, 11:47
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте, подскажите такой вопрос стоит генератор который запитывает многоквартирный дом, при нагрузке на одной из фаз больше 40 ампер на этой фазе падает напряжения проверяя это в вру мультиметром , но когда происходит падение напряжения генератор этого не видет и показывает нормальный напряжения, и если даже проверять мультиметром возле генератора показывает идеальное напряжение и ни какого падения нет, в чем может быть дело
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Александр11111
сообщение 20.9.2018, 20:23
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 20.9.2018
Пользователь №: 54702



Прошу прощения за мое неграмотное написание, но суть вопроса заключается в том, почему генератор не видет падение напряжения, по его данным все ровно
Вся схема электроустановки такая стройка стоит генератор от него отходит кабель на подстанцию с подстанции на вру дома а там по обычной схеме, так вот при нагрузке на подстанции я вижу падение напряжения, а вот уже на генераторе падения нет, там идеальное напряжение, так вот почему генератор не видет этого перекоса и проверяя мультиметром на контактах возле генератора тоже все хорошо

Вся схема электроустановки такая стройка стоит генератор от него отходит кабель на подстанцию с подстанции на вру дома а там по обычной схеме, так вот при нагрузке на подстанции я вижу падение напряжения, а вот уже на генераторе падения нет, там идеальное напряжение, так вот почему генератор не видет этого перекоса и проверяя мультиметром на контактах возле генератора тоже все хорошо

Сообщение отредактировал Александр11111 - 20.9.2018, 20:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.9.2018, 20:56
Сообщение #3





Гости






Цитата(Александр11111 @ 20.9.2018, 20:23) *
... но суть вопроса заключается в том, почему генератор не видет падение напряжения, по его данным все ровно ...

Измерительный прибор генератора показывает напряжение на выходе генератора. Чтобы этот прибор увидел падение напряжения его надо подключить не к клеммам генератора, а к концу линии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 14:56
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены