Переключение байпас и ИБП на раобту от сети , Переключение байпас и ИБП на раобту от сети |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Переключение байпас и ИБП на раобту от сети , Переключение байпас и ИБП на раобту от сети |
Гость_Гость_Данил_*_* |
17.9.2018, 10:33
Сообщение
#1
|
Гости |
Добрый день!
Подскажите пожалуйста по такому вопросу. Есть ИБП Mustek 3027 подключенный через байпас. Необходимо в серверной комнате провести перекомутацию силовых кабелей. Какая корректна процедура перевода серверов на питание от сети? Где то слышал, что нельзя просто механический внешний байпас переключить и это понятно почему. Насколько я понимаю, мне необходимо сначала перевести режим работы ИБП на его внутрений байпасс, а потом уже переключать внешний механический? Это верно? И если верно, то нигде не могу найти как перевести UPS Mustek 3027 в режим работы байпас. |
|
|
26.9.2018, 17:52
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
В мощных бесперебойниках внешний байпас вполне штатное решение и безразрывное переключение на него также штатная ситуация. Однако ваш ИБП не из этой серии устройств, а потому изъятие его не возможно без перерыва в электроснабжении.
Сообщение отредактировал Pantryk - 26.9.2018, 17:53 |
|
|