мужики помогите , селективность

qwe11223344
сообщение 10.10.2018, 19:52
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 10.10.2018
Пользователь №: 54787



Привет помогите пожайлуста молодому электрику с селективностью или прошу помощи направьте в правельном направление (,в общем кран козловой нужно исправить селетивность уже в готовом подключении ,т.е. штатный рубильник стоит с плавкими вставками на 100А запитывается он от автомата 80А кабелем 25 мм2,автомат 80 А записатывается от автомата 100А кабелем 35 мм2,а вводной автомат щита автомата 100 ампер записатывается кабелем ~95мм (или меньше) автоматом 200А 95 мм2 от дпп, основная задача иправить селективность между рубильником и краном т.е кран плавкие вставки 100 ампер запитываются от автомата 80 ампер кабелем 25мм 2 ,спасибо за понимае,все работает но изначально не подумали запитку крана,мощность крана не известна рубильник штатный на 100А на самом кране,как можно решить вопрос минимальными затратами или просто по правилам ПУЭ

Сообщение отредактировал qwe11223344 - 10.10.2018, 20:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
moshkarow
сообщение 10.10.2018, 21:24
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3251
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



лезете на кран .
переписываете шильдики всех двигателей . Считаете . Изменяете уставки предохранителей на меньшие .
PS : Предохранители защищают кран . Автоматы защищают кабель .
В связи с чем возник вопрос ? Автоматы какого типа и с какой хар-кой стоят ?

Сообщение отредактировал moshkarow - 10.10.2018, 21:25


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 11.10.2018, 11:21
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Цитата(moshkarow @ 10.10.2018, 21:24) *
PS : Предохранители защищают кран . Автоматы защищают кабель .

В разделе для профессионалов такие утверждения слух режут. Защита от токов КЗ и перегрузок, установленная перед потребителями ЭЭ, ставится для защиты силовых трансформаторов и сетей, к которым подключены вышеуказанные потребители, от токов возникающих при повреждении этих потребителей или питающих линий, подключенных непосредственно между защитой и потребителем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему