Обрыв нуля в кабельной линии , Найти место обрыва. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Обрыв нуля в кабельной линии , Найти место обрыва. |
20.10.2018, 16:35
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Попал в затруднительную ситуацию.
Клиент вызвал с жалобой, что у него металлическая крыша искрит об газовую трубу. После детального анализа была установлена причина, нет нуля на вводе. Как выяснилось ранее были проблемы с искрениями в других местах и легких ударов током. Приглашенные специалисты пробовали лечить монтажом заземляющих устройств и системой выравнивания потенциалов. Штырей на колотили не слабо и все окутали дополнительными желто зелеными проводниками. Объект гостиница. Ввод выполнен кабелем АВВГ 4х35мм, по деревянным и ЖБ опорам, где то метров 300 - 400 напрямую в ТП. В ТП пока нет доступа. После осмотра линии визуально, был определен проблемный пролет. Пролет проходил через ветки дерева, возле гостиницы. И в некоторых местах обнаружились явные оплавления. По договоренности с клиентом, проблемный участок был демонтирован и на его место установлен новый кабель. После вскрытия оплавленых мест демонтированного кабеля оказалось, что оплавления кабеля вызваны внешним воздействием, а не внутренним, изоляция жил исправна как и сами жилы, проверено визуально и прозвонкой , повреждена только внешняя оболочка. Кабель ранее был подвешен на тросовке. Как оказалось тросовка по неизвестным причинам сильно нагрелась, предполагаю КЗ от постороннего источника и вплавилась в оболочку. Тросовка была только частично с одного краю. Замененный пролет проблему не решил. Вопрос как можно без контактным способом, не вскрывая кабель, определить место или хотя бы проблемный пролет? Из оборудования, есть несколько недорогих кабельных искателей . Но на такую длину боюсь они не справятся. Есть надежда, что обрыв находится в ТП, но слабая. Так как кабель уложен как попало. Местами без троса. Есть такая идея. Заземлить кабель с обоих сторон, кроме нуля со стороны ТП. На него подать фазу, через лампочку. И бесконтактным пробником определить где пропадет переменная наводка. Как думаете прокатит? Сообщение отредактировал rosck - 20.10.2018, 17:03 |
|
|
20.10.2018, 18:29
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
...Есть такая идея. Заземлить кабель с обоих сторон, кроме нуля со стороны ТП. На него подать фазу, через лампочку. ...Как думаете прокатит? Ненуачо, нармальный вариант... Чисто по-пацански... и это, лампочку нафик - подавай напрямую! Без предохранителей и автоматов - это тоже всё лишнее... В слабом месте отгорит и сразу будет понятно, где косяк... Ваши предшественники какие-то лохи - не смогли развести клиента на заземление с серебрянными штырями... п.с. Умение наших сограждан решать проблемы путем "штанов через голову" временами просто обескураживает ... Ну если ноль под подозрением, то и проверяй его и устраняй выявленные недостатки и будет счастье... Нафига железо в землю загонять??? Сообщение отредактировал Ixtim - 20.10.2018, 18:52 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 13:13 |
|