Обрыв нуля в кабельной линии , Найти место обрыва.

rosck
сообщение 20.10.2018, 16:35
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Попал в затруднительную ситуацию.
Клиент вызвал с жалобой, что у него металлическая крыша искрит об газовую трубу.
После детального анализа была установлена причина, нет нуля на вводе.
Как выяснилось ранее были проблемы с искрениями в других местах и легких ударов током.
Приглашенные специалисты пробовали лечить монтажом заземляющих устройств и системой выравнивания потенциалов.
Штырей на колотили не слабо и все окутали дополнительными желто зелеными проводниками.
Объект гостиница. Ввод выполнен кабелем АВВГ 4х35мм, по деревянным и ЖБ опорам, где то метров 300 - 400 напрямую в ТП. В ТП пока нет доступа.
После осмотра линии визуально, был определен проблемный пролет. Пролет проходил через ветки дерева, возле гостиницы. И в некоторых местах обнаружились явные оплавления. По договоренности с клиентом, проблемный участок был демонтирован и на его место установлен новый кабель. После вскрытия оплавленых мест демонтированного кабеля оказалось, что оплавления кабеля вызваны внешним воздействием, а не внутренним, изоляция жил исправна как и сами жилы, проверено визуально и прозвонкой , повреждена только внешняя оболочка. Кабель ранее был подвешен на тросовке. Как оказалось тросовка по неизвестным причинам сильно нагрелась, предполагаю КЗ от постороннего источника и вплавилась в оболочку. Тросовка была только частично с одного краю. Замененный пролет проблему не решил.
Вопрос как можно без контактным способом, не вскрывая кабель, определить место или хотя бы проблемный пролет?
Из оборудования, есть несколько недорогих кабельных искателей . Но на такую длину боюсь они не справятся.

Есть надежда, что обрыв находится в ТП, но слабая. Так как кабель уложен как попало. Местами без троса.
Есть такая идея. Заземлить кабель с обоих сторон, кроме нуля со стороны ТП. На него подать фазу, через лампочку. И бесконтактным пробником определить где пропадет переменная наводка. Как думаете прокатит?

Сообщение отредактировал rosck - 20.10.2018, 17:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
rosck
сообщение 20.10.2018, 19:39
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Все понял. Есть но есть еще одна проблема. На одном конце, в гостинице, стоит щит учета и он опломбированный, заземлить запросто, фазы можно вводным автоматом отключить, а ноль прикручен к щиту без доступа, откинуть без снятия пломб не получится . Поговорю с клиентом, посмотрим, что он решит или пускай специализированную лабораторию вызывает.

Цитата(Ixtim @ 20.10.2018, 20:01) *
расстояние, указанное вами, мизер... думаю, достаточно будет визуального осмотра...


это плохо... за такое в приличном обществе "электрикам" бьют лицо...

Ну это где то 8 - 10 пролетов, задача усложняется наличием несколько проложенных параллельно точно таких же кабелей. Видать одна и та же банда делала, с одной бухты.


Поэтому нужно обязательно решить вопрос.

Цитата(Ixtim @ 20.10.2018, 19:29) *
Ну если ноль под подозрением, то и проверяй его и устраняй выявленные недостатки и будет счастье... Нафига железо в землю загонять???

Там реально сложно было понять. Перекос напряжения есть( 180в - 240в),если учесть нагрузку по фазам 45А 35А и 3А. но для такой длинны кабеля, не сильный перекос. Реально земля хорошая. Сначала у меня версия была, что по газовой трубе от соседей потенциал прилетает, по газовой трубе ток к соседям 20 А.В месте соприкосновения с кровлей труба теплая и гудит.
Но когда отключил ввод, автомат трех полюсной ,отключает только фазы, все пропало. Потом думал где то фаза заземлилась, на водном кабеле клещи в обхват показывают утеку 30 ампер. Но когда начал по очереди отключать потребителей , пытаясь найти поврежденную линию, так и не нашел нужную. Отключение каждого потребителя влияло на результат. К вводному кабелю доступа нету, он опломбирован, а к щиту приварена полоса заземления и несколько защитных проводников.
На одой опоре есть стык КЛ. И после того как на этом стыке удалось измерить ток в нулевом проводе, все стало на свои места. Ток в N равен нулю, а клещи в обхват кабеля показывают утечку те же 30 ампер. Выравнивающий ток уходил на контур и на крышу,через нее на газовую трубу.

Сообщение отредактировал rosck - 20.10.2018, 19:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- rosck   Обрыв нуля в кабельной линии   20.10.2018, 16:35
- - Dimka1   В кабеле 2 исправные жилы, а третья оборвана. На ...   20.10.2018, 17:55
|- - rosck   Цитата(Dimka1 @ 20.10.2018, 17:55) Длины ...   20.10.2018, 18:50
|- - Dimka1   Цитата(rosck @ 20.10.2018, 18:50) Размеры...   20.10.2018, 18:56
|- - Ixtim   Цитата(rosck @ 20.10.2018, 19:50) Интерес...   20.10.2018, 19:01
- - DaaN   Доступа в ТП дождитесь. Даже дешевый кабелеискател...   20.10.2018, 17:57
- - Ixtim   Цитата(rosck @ 20.10.2018, 17:35) ...Есть...   20.10.2018, 18:29
- - rosck   Все понял. Есть но есть еще одна проблема. На одно...   20.10.2018, 19:39
- - просто Гоша   Вызывайте лабораторию, представителей снабжающей о...   20.10.2018, 20:56
- - razread   А почему вы сразу решили что то менять и что то ис...   22.10.2018, 10:21
|- - rosck   Цитата(razread @ 22.10.2018, 11:21) А поч...   22.10.2018, 15:04
|- - Ixtim   Цитата(rosck @ 22.10.2018, 16:04) ...Вижу...   22.10.2018, 15:38
||- - rosck   Цитата(Ixtim @ 22.10.2018, 15:38) по сабж...   22.10.2018, 16:05
||- - ЛЕША   Цитата(rosck @ 22.10.2018, 20:05) И есть ...   22.10.2018, 16:20
||- - Ixtim   Цитата(rosck @ 22.10.2018, 16:05) А я пон...   22.10.2018, 16:20
|- - Dimka1   Цитата(rosck @ 22.10.2018, 15:04) Напраши...   22.10.2018, 19:28
|- - razread   Цитата(rosck @ 22.10.2018, 15:04) Напраши...   22.10.2018, 19:29
|- - Гость сочувствующий   Цитата(razread @ 22.10.2018, 19:29) ... П...   30.10.2018, 6:43
|- - razread   Цитата(Гость сочувствующий @ 30.10.2018, 7...   30.10.2018, 22:20
- - Из России   rosck, У газовой магистрали должны быть изолирующи...   22.10.2018, 15:14
|- - rosck   Цитата(Из России @ 22.10.2018, 15:14) ros...   22.10.2018, 15:28
- - ЛЕША   Да, на вводе должны быть установлены ИФСки на газо...   22.10.2018, 15:28
- - Гость сочувствующий   Цитата(rosck @ 20.10.2018, 16:35) ... Ест...   22.10.2018, 16:38
|- - rosck   Цитата(Гость сочувствующий @ 22.10.2018, 16...   22.10.2018, 17:06
- - Aleksandrspb   К вышеуказанному. "При оборванном нуле большо...   28.10.2018, 12:35
|- - rosck   Цитата(Aleksandrspb @ 28.10.2018, 13:35) ...   29.10.2018, 4:22
|- - Олега   Цитата(rosck @ 29.10.2018, 4:22) .. Попро...   31.10.2018, 7:53
- - Aleksandrspb   Ноноль отгорел- может контакт а может и пусковые- ...   30.10.2018, 11:07
|- - rosck   Цитата(Aleksandrspb @ 30.10.2018, 11:07) ...   31.10.2018, 5:09
- - Aleksandrspb   Цитата(rosck @ 31.10.2018, 5:09) Это на с...   1.11.2018, 11:48
- - Roman D   Примерно так и бывает, когда с землёй не всё в пор...   4.11.2018, 8:58
- - Олега   Что-то в озвучке матерков маловато ?   5.11.2018, 2:15


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 14:12
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены