Приветствую всех.
Столкнулся с необычной проблемой у самого обычного электрического водонагревателя Ariston ABS VLSPW80, который я взялся отремонтировать своему знакомому. Сам по образованию электрик, и имею опыт ремонта пары подобных водонагревателей. Но этот оказался с электронной схемой управления, которая сгорела. Вот в электронике я слабоват, и предложил переделать схему управления на схему с обычным капиллярным терморегулятором (30-90 градусов). После переделки водонагреватель нормально проработал около года, держал заданную температуру, но потом начал плохо греть воду. Проверил ТЭНы, целы, пробоя на корпус нет. Забился накипью, подумал я, почистил. Накипи было немного, но после чистки водонагреватель нормально грел где-то пару недель, а потом опять стал едва греть. Неужели за две недели опять оброс накипью? Магниевый анод я при чистке не поменял, но не думал что это может так кардинально влиять на работу. Даже пробовал менять защитный клапан, ничего не изменилось. Измерял нагрузку токовыми клещами, показывает около 12 А, что соответствует паспортным 2,5 кВт. Получается, что водонагреватель полностью работает, но вода в кране чуть тёплая, мистика. Сижу вот и думаю, что же я сделал не так. Если кто сталкивался с подобной проблемой, прошу откликнуться. Сообщение отредактировал Powershot - 18.10.2018, 22:23 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 2.3.2012 Пользователь №: 26373 ![]() |
Замерял сегодня нагрузку в течении 1,5 часов, как я и предполагал, электрика здесь ни при чём.
Все полтора часа нагрузка была около 12А, при этом вода не нагревалась выше 40 градусов. Косвенно ясно что вода не нагревается выше из того, что терморегулятор ни разу не отключился (при задании в 60 градусов). Т.е. он не набирает 60 градусов. Далее я перекрыл вентиль на вводе холодной воды. Нагрузка осталась 12А. Зато через пару секунд водогрейка зашумела как греющийся чайник, с потрескиваниями. Температура начала набираться, что было ясно при вращении ручки термика, он щёлкал в других положениях. через минут 40 терморегулятор отключился (при задании 60 градусов). Вода из крана пошла горячая. То есть электрическая часть вся исправна. Что заметил. При открывании вентиля подачи холодной воды до водонагревателя, слышно как непродолжительное время вода (скорее всего) затекает в водонагреватель, при этом он перестаёт шуметь как нагревающийся чайник. Если опять перекрыть, буквально через пару секунд начинает опять шуметь. Получается, вода подаётся в водогрейку непрерывно (куда она утекает, все краны везде перекрыты?), и из за этого он не успевает нагреваться. Но раньше такого не было. Что могло произойти? Сообщение отредактировал Powershot - 20.10.2018, 19:49 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 14:58 |
|
![]() |