Добрый день! Подскажите, выбивает оба УЗО при "коротыше", например, розетки одной из комнат (схема щитка прилагается), что не так?

Странно, вставлял файл схемы, а он не отображается...суть в том, что в щитке идет разделение на группы...розетки и свет...на каждую группу стоит соответсвующий УЗО, на 25А и 16А соответственно...при КЗ на какой либо группе автоматов вырубает оба УЗО...Вопрос почему и как с этим бороться?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Михаил1980
сообщение 29.10.2018, 15:40
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 29.10.2018
Пользователь №: 54842



я про то и говорю, что выбило УЗО (оба) со всей его цепочкой авт.выключателей, в смысле ТОЛЬКО УЗО...автоматики остались включенными...Народ! если я к примеру на группу освещения поставлю УЗО с током утечки в 10мА, а на группу розеток 30мА, будет ли это правильным? или что то надо в другом направлении думать?

Сообщение отредактировал Михаил1980 - 29.10.2018, 15:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Михаил1980   выбивает оба УЗО   29.10.2018, 10:12
- - просто Гоша   Гуглите тему "селективность".   29.10.2018, 10:17
- - Михаил1980   А здесь можно ответить?а то с мобилы не удобно иск...   29.10.2018, 10:35
- - Shturman1   если вести речь о селективности, то тогда у вас ст...   29.10.2018, 11:31
- - razread   У производителя большой разброс по характеристики ...   29.10.2018, 12:27
- - Михаил1980   Конечно, слукавил я немного...получилось что кусач...   29.10.2018, 15:19
- - S-cream   если вы ноль и землю закоротили, то выбьет всю цеп...   29.10.2018, 15:37
- - Михаил1980   я про то и говорю, что выбило УЗО (оба) со всей ег...   29.10.2018, 15:40
- - S-cream   ну так и должно было быть. Вам надо понять как раб...   29.10.2018, 15:44
- - Ixtim   руководствуйтесь https://www.youtube.com/watch?v=O...   29.10.2018, 15:58
|- - Михаил1980   Цитата(Ixtim @ 29.10.2018, 15:58) руковод...   29.10.2018, 17:49
|- - rosck   Цитата(Михаил1980 @ 29.10.2018, 17:49) ...   29.10.2018, 18:12
- - Shturman1   нет не правильная. Нулевые жилы после УЗО должны и...   29.10.2018, 17:58
- - Михаил1980   дык...где ж его взять то отдельный ноль?под...   30.10.2018, 9:03
|- - Dimka1   Разводить ноль нужно после УЗО, а не до. Нельзя по...   30.10.2018, 9:30
- - Михаил1980   А теперь понятно...понял свою ошибку...у меня полу...   30.10.2018, 9:53
- - Михаил1980   Народ!всех приветствую!Исправил свою ошибк...   6.11.2018, 9:28
|- - Из России   Цитата(Михаил1980 @ 6.11.2018, 9:28) Наро...   6.11.2018, 17:46
- - Shturman1   значит есть ещё ошибки. Выкладывайте чёткие фото в...   6.11.2018, 10:04
- - Михаил1980   Реальные фотки выложу позже, обещаю (просто не каж...   7.11.2018, 13:36
|- - Dimka1   Вверху видео на 2.30 минуте посмотри. Не твой вари...   7.11.2018, 14:37
- - Михаил1980   Вот фотки как и обещал... Знаю, по цветам проводо...   14.11.2018, 10:50
- - Shturman1   в подключении самих УЗО ошибок не вижу. ИМХО нужно...   14.11.2018, 12:56
- - Михаил1980   Спасибо! были схожие подозрения, проверю...   14.11.2018, 13:17
- - Михаил1980   Доброго дня всем! Действительно, ошибка была в...   15.11.2018, 14:35