![]() Петля фаза-ноль |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Петля фаза-ноль |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 30.3.2012 Из: Краснодарский край Пользователь №: 26746 ![]() |
Всем доброго времени. В щите стоит отходящий автомат номиналом С80. При замере петли ожидаемый ток КЗ в конце линии получается 580А. Правильно ли я понимаю, что отключение автомата при таком токе из холодного состояния автомата произойдет за время примерно 11 с? а из горячего состояния за время примерно 0,01с? Я так понимаю, что в данном случае не будет гарантированного отключения автомата за установленное время 0,4 с и петля здесь не проходит. Что считать холодным и горячим состоянием автомата? Основываться на том, что срабатывание будет происходить из холодного состояния и петлю не "пропускать"?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 18:23 |
|
![]() |