Кто выполняет тех.мероприятия? , Разъединители и ВВ-10кВ в управлении (эксплуатации) разных организаций

Anthoni
сообщение 20.5.2018, 8:02
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 82
Регистрация: 6.2.2010
Пользователь №: 17234



Всем привет.
Ситуация 1: Вопрос вот в чём, две организации, есть ВВ-10 кВ в эксплуатации одной организации, при этом границы раздела между организациями на зажимах отходящего кабеля (он до опоры ВЛ с разъеденителем) от яч. с этим ВВ-10 кВ. В организации обслуживающей ВЛ-10 кВ выдают НД для работы на ВЛ с указанием в графе тех.мероприятий «отключить ВВ-10 кВ питающий ВЛ-10 кВ, выкатить его в ремонтное положение и т.д…» который по факту не обслуживают и допуска к которому не имеют. При этом хочу заметить, у них в обслуживании находится разъединитель на первой опоре ВЛ-10 кВ. Правомерно ли это?
Ситуация 2: Две организации, у одной в эксплуатации токопровод 10 кВ, он до ПС 110/10, на территории которой есть разъеденитель на токопровод 10 кВ. Границы раздела между организациями находятся на аппаратных зажимах разъеденителя на токопровод. Т.е. ПС принадлежит другой организации, как и разъеденитель. Может ли организация выдающая НД на работы по ремонту токопровода – 10 кВ указывать в тех.мероприятиях НД отключение разъеденителя на ПС?

Если есть ответы, то попрошу подкрепить их пунктами из правил... а не мифическими рассуждениями.

Сообщение отредактировал Anthoni - 20.5.2018, 8:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ваня Иванов
сообщение 28.6.2018, 13:42
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3734
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Как видим, у ТС началась истерика. Человека посылают "на верную гибель", незнание вызывает чувство страха и неуверенности, срабатывает инстинкт самосохранения и начинается паника...
Уважаемый Anthoni, на эти "грабли" не Вы первый наступаете, поэтому не надо паниковать, а давайте спокойно и не торопясь (на свои похороны ещё никто ни разу не опоздал) разберёмся с Вашими вопросами.
Эти вопросы возникают от слабых знаний действующих нормативных документов, коими для потребительских организаций являются "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТЭЭП) 2003 г. и "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок" (ПОТЭЭ) 2013 г. Если внимательно читать эти Правила, то обе ситуации, изложенные Вами в первом посте, решаются без каких-либо проблем.
Ситуация 1: Ситуация 2:


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 9.11.2018, 0:07
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1831
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Много Ваня написал, выдержки все правильные, но не все к месту. Некоторые совсем сложно понимаемые в распред сетях. Главное для ТС я выделил. Допускающий по сообщению вышестоящего оп персонала( не своего, а эксплуатирующей организации, с которой есть согласованные списки лиц имеющих право оперативных переговоров) считает выполненным пункт по отключению выключателя и выкатыванию тележки, включению ЗН. А проверить личным осмотром, чисто практически очень часто невозможно(далеко очень).

Цитата(Ваня Иванов @ 28.6.2018, 13:42) *
Что же должен сделать допускающий потребительской организации?
10.3. Допускающий перед допуском к работе должен убедиться в выполнении технических мероприятий по подготовке рабочего места путём личного осмотра, по записям в оперативном журнале, по оперативной схеме и по сообщениям оперативного, оперативно-ремонтного персонала задействованных в работе организаций.
Здесь не сказано, что допускающий должен сам всё отключать, но проверить обязан!




Цитата(Anthoni @ 20.5.2018, 8:02) *
Всем привет.
Ситуация 1: Правомерно ли это?
Ситуация 2: Две организации, у одной в эксплуатации токопровод 10 кВ, он до ПС 110/10, на территории которой есть разъеденитель на токопровод 10 кВ. Границы раздела между организациями находятся на аппаратных зажимах разъеденителя на токопровод. Т.е. ПС принадлежит другой организации, как и разъеденитель. Может ли организация выдающая НД на работы по ремонту токопровода – 10 кВ указывать в тех.мероприятиях НД отключение разъеденителя на ПС?

1. Правомерно, но если хотите можете указать только ваш разьединитель и тогда установку вашего же ПЗ. Правильно в обоих случаях.
2. Обязана.
Для согласования всех этих действий достаточно подать заявку на отключение вашего присоединения в ту организацию где необходимы отключения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Anthoni   Кто выполняет тех.мероприятия?   20.5.2018, 8:02
- - с2н5он   1. правомерно что? выдача НД - да, обслуживание РЛ...   20.5.2018, 10:08
- - gomed12   Цитата(Anthoni @ 20.5.2018, 8:02) Если ес...   20.5.2018, 22:09
- - Anthoni   Цитата(с2н5он @ 20.5.2018, 12:08) 1. прав...   22.5.2018, 9:27
- - Гость   Anthoni, по п.1 - да, не может допускающий прове...   22.5.2018, 12:42
|- - с2н5он   Цитата(Гость @ 22.5.2018, 13:42) указыват...   22.5.2018, 12:49
- - Гость   с2н5он, ПОТЭЭ п.16.1 второй абзац а то что будет ...   22.5.2018, 13:50
- - с2н5он   и что в Цитата(Гость @ 22.5.2018, 14:50)...   22.5.2018, 19:08
- - Гость   с2н5он, открыть и прочитать в лом?   22.5.2018, 19:42
- - с2н5он   я прочитал, но не понял к чему это   22.5.2018, 20:09
- - gomed12   Цитатасуть была в указании ВВ-10 кВ в тех.мероприя...   22.5.2018, 22:53
- - Гость   с2н5он, "... должны быть в указанном порядке...   22.5.2018, 23:08
|- - с2н5он   Цитата(Гость @ 23.5.2018, 0:08) не может ...   22.5.2018, 23:37
- - gomed12   Последовательность отключений отражают в НД все не...   23.5.2018, 0:14
- - Гость   с2н5он, прямого запрета, как " запрещается......   23.5.2018, 9:20
|- - с2н5он   Цитата(Гость @ 23.5.2018, 10:20) брать на...   23.5.2018, 9:58
- - Гость   с2н5он, Кстати, "не может" и "запр...   23.5.2018, 9:25
- - Гость   с2н5он, Да, указывается, что должно быть отключен...   23.5.2018, 11:07
- - Гость   , сори, не могу отредактировать собственное #, не...   23.5.2018, 11:10
- - с2н5он   разделение на проходных изоляторах ячейки КРУН, ну...   23.5.2018, 12:55
- - Гость   с2н5он, решили поэкзаменовать, ну-ну. Написав ...   23.5.2018, 14:11
- - с2н5он   а на вопрос ответить? Цитата(Anthoni @ 20.5....   23.5.2018, 17:43
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 23.5.2018, 17:43) а на во...   23.5.2018, 18:51
- - с2н5он   ТС спрашивал про запись, а не про выполнение, не п...   23.5.2018, 20:32
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 23.5.2018, 20:32) ТС спра...   23.5.2018, 23:32
- - с2н5он   продолжать смысла не вижу   23.5.2018, 23:53
- - Гость_Anthoni_*   Цитата(gomed12 @ 22.5.2018, 22:53) Нет не...   27.6.2018, 20:32
- - Anthoni   Повторюсь, а то получилось, что я гость. Цитата(...   27.6.2018, 20:38
- - Ваня Иванов   Как видим, у ТС началась истерика. Человека посыла...   28.6.2018, 13:42
|- - Сергей ДД   Много Ваня написал, выдержки все правильные, но не...   9.11.2018, 0:07
- - Anthoni   Цитата(Ваня Иванов @ 28.6.2018, 15:42) Ка...   8.11.2018, 22:06


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2025, 15:35
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены