Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

кольцевая схема питания освещения? , На практике кто уже реализовывал схему питания света в виде кольца?

Dimich-krutan
сообщение 8.11.2018, 11:06
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Доброго времени суток коллеги!
Возник вопрос к знатокам практикантам, по организации схемы электроснабжения освещения по периметру площадки.
По периметру (длина 600м) площадки установлены столбы с светильниками с шагом 30м - вопрос можно ли для питания освещения проложить кабель 5-ти жильный по периметру площадки соединив его в кольцо в месте подключения в щите питания?
Питание фонарей осуществляется с ответвлением от этого кабеля.
какие подводные камни могут быть? как обеспечивается защита от К.З. такого кабеля?
Смысл - повысить надежность электроснабжения - при повреждении кабеля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Rezo
сообщение 9.11.2018, 12:19
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Dimich-krutan)
Смысл - при разрыве кабеля в одном месте освещение полностью остается работоспособным
Практически кто нибудь реализовывал такую схему?
Я неоднократно реализовывал подобное подключение.
Несравнимо повышается при этом надёжность в случае ВЛ любого рода (даже на уличной новогодней ёлке делал такую закольцовку).
При КЗ ничего не меняется.
Из недостатков отметил бы тот факт, что следует быть более аккуратным (по привычке некоторые считают, что после обрыва дальше напряжения на линии уже нет).
Кстати!.... Кабельные сети 0,4 до сих пор с успехом используют закольцовку.....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 10.11.2018, 11:45
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Цитата(Rezo @ 9.11.2018, 12:19) *
Я неоднократно реализовывал подобное подключение.
Несравнимо повышается при этом надёжность в случае ВЛ любого рода (даже на уличной новогодней ёлке делал такую закольцовку).
При КЗ ничего не меняется.
Из недостатков отметил бы тот факт, что следует быть более аккуратным (по привычке некоторые считают, что после обрыва дальше напряжения на линии уже нет).
Кстати!.... Кабельные сети 0,4 до сих пор с успехом используют закольцовку.....


Вот и я минусов в закольцовке пока не вижу - при схеме питания кольцом нагрузка на кабель понижается, при обрыве в кольце питание не не пропадет.
Для питания потребителей расположенных кольцом (по периметру объекта - например охранное освещение) считаю надежнее применить такую схему, при необходимости кольцо можно разорвать питание при этом не нарушится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.11.2018, 15:13
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Dimich-krutan @ 10.11.2018, 11:45) *
..минусов в закольцовке пока не вижу..
Сложнее в обслуживании, персонал должен иметь четкое представление о наличии кольца. При обрыве отключение для выполнения работ необходимо выполнить не только со стороны питания, но и со стороны обрыва. И вариантов множество, например фаза А оборвана у 2-го фонаря, а фаза В у 25-го..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Dimich-krutan   кольцевая схема питания освещения?   8.11.2018, 11:06
- - Zernomor   Смысла не вижу. При повреждении кабеля все равно в...   8.11.2018, 11:32
|- - Dimich-krutan   Цитата(Zernomor @ 8.11.2018, 11:32) Смысл...   8.11.2018, 11:40
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Dimich-krutan @ 8.11.2018, 11...   8.11.2018, 11:52
|- - Tad   Цитата(Dimich-krutan @ 8.11.2018, 10...   8.11.2018, 12:13
||- - Dimich-krutan   Цитата(Tad @ 8.11.2018, 12:13) Она хороша...   8.11.2018, 14:22
||- - Tad   Цитата(Dimich-krutan @ 8.11.2018, 13...   8.11.2018, 14:51
|- - Сунцов Денис   Цитата(Dimich-krutan @ 8.11.2018, 12...   8.11.2018, 14:34
|- - Aleksandrspb   Цитата(Сунцов Денис @ 8.11.2018, 14:34) Д...   9.11.2018, 12:25
- - S-cream   таки если от одной линии (под одним автоматом) - р...   8.11.2018, 15:06
- - Dimich-krutan   Спасибо за пояснения, главное что хуже не будет.   8.11.2018, 15:31
- - Aleksandrspb   Я бы обратил внимание на заявленный пусковой ток, ...   8.11.2018, 18:03
- - Сергей ДД   Если кольцо запитать от двух АВ и посередине трети...   8.11.2018, 18:38
- - Dimich-krutan   Смысл думаю в повышении надежности питания потреби...   8.11.2018, 19:22
- - S-cream   Dimich-krutan, один вопрос: как и откуда может воз...   8.11.2018, 19:28
|- - Dimich-krutan   Цитата(S-cream @ 8.11.2018, 19:28) D...   8.11.2018, 19:48
- - Aleksandrspb   Цитата(Dimich-krutan @ 8.11.2018, 19...   8.11.2018, 19:35
- - Aleksandrspb   Вот я про это и сказал - и если обрыв по общему ну...   8.11.2018, 19:54
- - Слава   Если случается обрыв одного провода в кабеле, то д...   8.11.2018, 20:48
- - S-cream   Aleksandrspb, полагаю, если кабель закольцован, в ...   8.11.2018, 20:54
- - Aleksandrspb   Сам озадачился- чего зациклился? Нормально рассчит...   8.11.2018, 23:49
- - razread   Бредовая идея с закольцовкой. Если вы слышали про ...   9.11.2018, 0:18
|- - Гость сочувствующий   Цитата(razread @ 9.11.2018, 0:18) ... Так...   9.11.2018, 9:12
- - razread   А что при обрыве кабельной линии не бывают ЧП от т...   9.11.2018, 10:04
|- - Гость сочувствующий   Цитата(razread @ 9.11.2018, 10:04) А что ...   9.11.2018, 11:22
- - Rezo   Цитата(Dimich-krutan)Смысл - при разрыве кабе...   9.11.2018, 12:19
|- - razread   Цитата(Rezo @ 9.11.2018, 13:19) При КЗ ни...   9.11.2018, 14:39
||- - Олега   Цитата(razread @ 9.11.2018, 14:39) ..защи...   9.11.2018, 16:43
||- - razread   Цитата(Олега @ 9.11.2018, 17:43) А не на ...   9.11.2018, 17:37
||- - Олега   Цитата(razread @ 9.11.2018, 17:37) Не не ...   9.11.2018, 23:49
|- - Dimich-krutan   Цитата(Rezo @ 9.11.2018, 12:19) Я неоднок...   10.11.2018, 11:45
||- - Олега   Цитата(Dimich-krutan @ 10.11.2018, 11...   10.11.2018, 15:13
||- - Dimich-krutan   Цитата(Олега @ 10.11.2018, 15:13) Сложнее...   10.11.2018, 15:57
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Rezo @ 9.11.2018, 12:19) ... Кстат...   10.11.2018, 13:18
- - Rezo   Цитата(razread)Цитата(Rezo)При КЗ ничего не меняет...   9.11.2018, 16:00
- - Олега   Я про питание с 2- х АВ   10.11.2018, 16:41
|- - Dimich-krutan   Цитата(Олега @ 10.11.2018, 16:41) Я про п...   10.11.2018, 18:42
- - Пожарный инспектор   Цитата(Dimich-krutan @ 10.11.2018, 15...   10.11.2018, 16:54
- - Aleksandrspb   К чему домыслы... Вы же электрик, и сами можете вс...   11.11.2018, 20:20
- - Ixtim   Две станицы какой-то бредятины ... имхо   12.11.2018, 17:15
|- - Олега   Цитата(Ixtim @ 12.11.2018, 17:15) Две ста...   12.11.2018, 21:02
- - Ixtim   Олега, думаю, тема умрёт сама собой   13.11.2018, 16:56
- - Олега   И несомненно возродится вновь..   13.11.2018, 16:59


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 8:53