День добрый коллеги!
Рассудите пожалуйста вопрос по реализации схемы электроснабжения пожарных насосов.
Есть объект - ангар для самолетов с общей расчетной мощностью всех электропотребителей 500кВт.
На в ангаре также есть своя пожарно-насосная станция с двумя насосами по 250кВт - 500кВт общая.
Вопрос что то запрещает запитать ангар от ТП двумя вводами и отдельно насосную станцию также от той же ТП двумя вводами?
Или пожарные насосы следует питать обязательно от ППУ самого объекта как и все противопожарные устройства? - для этих целей вводной шкаф на объект увеличится.

P.S. комплектно с насосами идет шкаф управления с АВР - можно ли прямо от ТП на него питание подать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Null
сообщение 12.11.2018, 15:49
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(Dimich-krutan @ 12.11.2018, 15:34) *
Вопрос что то запрещает запитать ангар от ТП двумя вводами и отдельно насосную станцию также от той же ТП двумя вводами?
P.S. комплектно с насосами идет шкаф управления с АВР - можно ли прямо от ТП на него питание подать?

Никаких запретов нет. Непонятно - почему возник такой вопрос?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 12.11.2018, 18:09
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Цитата(Null @ 12.11.2018, 15:49) *
Никаких запретов нет. Непонятно - почему возник такой вопрос?


СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности

4.10 Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая, в свою очередь, питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР.


Если относить пожарный насос к электроприемникам СПЗ то согласно СП надо питать от ППУ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 22:46
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены