День добрый коллеги!
Рассудите пожалуйста вопрос по реализации схемы электроснабжения пожарных насосов. Есть объект - ангар для самолетов с общей расчетной мощностью всех электропотребителей 500кВт. На в ангаре также есть своя пожарно-насосная станция с двумя насосами по 250кВт - 500кВт общая. Вопрос что то запрещает запитать ангар от ТП двумя вводами и отдельно насосную станцию также от той же ТП двумя вводами? Или пожарные насосы следует питать обязательно от ППУ самого объекта как и все противопожарные устройства? - для этих целей вводной шкаф на объект увеличится. P.S. комплектно с насосами идет шкаф управления с АВР - можно ли прямо от ТП на него питание подать? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Вопрос что то запрещает запитать ангар от ТП двумя вводами и отдельно насосную станцию также от той же ТП двумя вводами? P.S. комплектно с насосами идет шкаф управления с АВР - можно ли прямо от ТП на него питание подать? Никаких запретов нет. Непонятно - почему возник такой вопрос? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
Никаких запретов нет. Непонятно - почему возник такой вопрос? СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности 4.10 Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая, в свою очередь, питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР. Если относить пожарный насос к электроприемникам СПЗ то согласно СП надо питать от ППУ. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |