Питание пожарных мощных насосов , Можно ли питать насосы отдельно от ТП? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Питание пожарных мощных насосов , Можно ли питать насосы отдельно от ТП? |
12.11.2018, 14:34
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
День добрый коллеги!
Рассудите пожалуйста вопрос по реализации схемы электроснабжения пожарных насосов. Есть объект - ангар для самолетов с общей расчетной мощностью всех электропотребителей 500кВт. На в ангаре также есть своя пожарно-насосная станция с двумя насосами по 250кВт - 500кВт общая. Вопрос что то запрещает запитать ангар от ТП двумя вводами и отдельно насосную станцию также от той же ТП двумя вводами? Или пожарные насосы следует питать обязательно от ППУ самого объекта как и все противопожарные устройства? - для этих целей вводной шкаф на объект увеличится. P.S. комплектно с насосами идет шкаф управления с АВР - можно ли прямо от ТП на него питание подать? |
|
|
12.11.2018, 20:46
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Думаю, здесь нужно определиться с терминами. СПЗ =сигнализация + оповещение и эвакуация + ватоматическое пожаротушение. Пож. насосная в этот перечень, по-моему, не входит. Поэтому нужно применять п. 4.3. этих правил.
У нефтяников, к примеру, пож.насосная запитана непосредственно от 2-х трансформаторной КТП, иногда еце и с резервированием от ДЭС. Сообщение отредактировал Null - 12.11.2018, 21:02 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 18:53 |
|