День добрый коллеги!
Рассудите пожалуйста вопрос по реализации схемы электроснабжения пожарных насосов.
Есть объект - ангар для самолетов с общей расчетной мощностью всех электропотребителей 500кВт.
На в ангаре также есть своя пожарно-насосная станция с двумя насосами по 250кВт - 500кВт общая.
Вопрос что то запрещает запитать ангар от ТП двумя вводами и отдельно насосную станцию также от той же ТП двумя вводами?
Или пожарные насосы следует питать обязательно от ППУ самого объекта как и все противопожарные устройства? - для этих целей вводной шкаф на объект увеличится.

P.S. комплектно с насосами идет шкаф управления с АВР - можно ли прямо от ТП на него питание подать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Null
сообщение 12.11.2018, 20:46
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Думаю, здесь нужно определиться с терминами. СПЗ =сигнализация + оповещение и эвакуация + ватоматическое пожаротушение. Пож. насосная в этот перечень, по-моему, не входит. Поэтому нужно применять п. 4.3. этих правил.
У нефтяников, к примеру, пож.насосная запитана непосредственно от 2-х трансформаторной КТП, иногда еце и с резервированием от ДЭС.

Сообщение отредактировал Null - 12.11.2018, 21:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 18:53
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены