Заземление в частном доме |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление в частном доме |
10.11.2018, 14:09
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 |
Имеется дом. От ВЛ идет СИП. 4 провода: 3 фазы, ноль. 380В. Потребители все 1-ф. Возможно, в будущем будет эл.плита 3-ф. Проводка в доме уже сделана: на розетки 3*2,5, на освещение 3*1,5. Фазные проводники от линий посажены на свои автоматы/УЗО/диф.автоматы; нули, соответственно, тоже. Провода "заземления" все сведены на одну шину, к которой хотелось бы подключить зазмляющий контур.
На данном этапе есть возможность произвести работы связанные с устройством заземляющего контура (заземления). Для этого необходимо расчитать кол-во вертикальных, длину горизонтальных заземлителей и т.д. Как я понимаю, для произведения расчета необходимо знать некоторые исходные величины (глубина промерзания грунта в моем регионе 60-70 см, рунт - чернозём). Так вот не могу понять какое должно быть сопротивление заземляющего контура в моём случае. Подскажите, пожалуйста. Если необходимы дополнительные данные - задавайте вопросы, отвечу. |
|
|
12.11.2018, 16:31
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 |
Вогнал я в грунт уголки, сварил ох между собой, вывел полосу, соединил её со щитком. Как в данной случае обозвать систему заземления? TN-S ?
|
|
|
12.11.2018, 16:32
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
|
|
|
12.11.2018, 17:04
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 |
|
|
|
12.11.2018, 17:08
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Каким образом? Проверить сопротивление ЗУ, которое не нормируется? Замерь напряжение в розетке E=.., Возьми утюг и замерь его сопротивление R=... Теперь подключи утюг между фазой и своим контуром и измерь напряжение на утюге U=... Выложи сюда свои измерения, а я скажу какое сопротивление контура получилось |
|
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
12.11.2018, 21:38
Сообщение
#6
|
Гости |
Замерь напряжение в розетке E=.., Возьми утюг и замерь его сопротивление R=... Теперь подключи утюг между фазой и своим контуром и измерь напряжение на утюге U=... Выложи сюда свои измерения, а я скажу какое сопротивление контура получилось Автор темы! Никогда не испытывайте заземляющий контур таким способом! Существует прямая угроза поражения шаговым напряжением! Это как раз тот случай, когда чтение интернета не только вредно, но и опасно для жизни... Страна советов, блин... |
|
|
12.11.2018, 23:36
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3931 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Автор темы! Никогда не испытывайте заземляющий контур таким способом! Существует прямая угроза поражения шаговым напряжением! Это как раз тот случай, когда чтение интернета не только вредно, но и опасно для жизни... Страна советов, блин... Ну да, конечно, высоковольтную ЛЭП испытываем, стоя босиком на сырой земле. Сообщение отредактировал Dimka1 - 12.11.2018, 23:41 |
|
|