Заземление в частном доме |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление в частном доме |
10.11.2018, 14:09
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 |
Имеется дом. От ВЛ идет СИП. 4 провода: 3 фазы, ноль. 380В. Потребители все 1-ф. Возможно, в будущем будет эл.плита 3-ф. Проводка в доме уже сделана: на розетки 3*2,5, на освещение 3*1,5. Фазные проводники от линий посажены на свои автоматы/УЗО/диф.автоматы; нули, соответственно, тоже. Провода "заземления" все сведены на одну шину, к которой хотелось бы подключить зазмляющий контур.
На данном этапе есть возможность произвести работы связанные с устройством заземляющего контура (заземления). Для этого необходимо расчитать кол-во вертикальных, длину горизонтальных заземлителей и т.д. Как я понимаю, для произведения расчета необходимо знать некоторые исходные величины (глубина промерзания грунта в моем регионе 60-70 см, рунт - чернозём). Так вот не могу понять какое должно быть сопротивление заземляющего контура в моём случае. Подскажите, пожалуйста. Если необходимы дополнительные данные - задавайте вопросы, отвечу. |
|
|
14.11.2018, 13:24
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Олега) Цитата(Rezo @ 13.11.2018, 18:11) * Затем, что если в общесвязанной системе где-то слишком хорошо, то в другом месте общесвязанной системы это отразится не в лучшую сторону (то же самое, как и п.1.7.101).и по логике ясно, что сопротивление 0,04 Ом (условно) повторки эл.приёмника и 30 на опоре ВЛ не есть хорошо, по сравнению с тем, когда на ВЛ 30, а на эл.установке ненормируемое (но есть), плюс СУП. Не понял, зачем нужна гипербола с "0,04 Ом (условно)" ? И Вы это знаете, как-минимум, не хуже меня..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2025, 23:47 |
|