Здравствуйте!
Ну кто-нибудь подскажет из тех кто сталкивался, какой должна быть величина испытательного напряжения для кабелей АСБ 6 кВ при испытании их установкой СНЧ. У нас в организации просто хотят перейти на переодические испытания установкой СНЧ (т.к. такое напряжение более щадяще влияет на состояние изоляции кабелей).Прошлой осенью решили попрактиковаться и испытали кабель АСБ по нормам для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена (11 кВ). Но через 2 месяца этот кабель стрельнул(((( Отсюда вывод, что 11кВ не достаточно для полной оценки состояния кабеля. Так сколько же нужно подавать епт?


--------------------
Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ваня Иванов
сообщение 21.11.2018, 16:44
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3744
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(razread @ 21.11.2018, 16:20) *
...За уши притягивают всё чтоб напугать))) ... А тут хопа пару формул и всё вот вам нужно менять правила которым уже много лет...

Уважаемый razread! Никто Вас не пугает и действующие Правила и Нормы испытаний никто отменять не предлагает! Наоборот, я в своём "трактате" обратил внимание на существование средств и методов неразрушающего контроля изоляции КЛ и привёл рекомендации действующего СТО о применении неразрушающих методов контроля изоляции КЛ. Если Вы ничего не поняли из того, о чём там говорилось - это Ваши личные проблемы. Мои расчёты, конечно же, весьма приблизительные, но это не меняет главного смысла эмпирической формулы, устанавливающей зависимость времени жизни диэлектрика (коим является изоляция кабеля) от напряжённости электрического поля! Возможно, что значения коэффициентов, входящих в эту формулу, были взяты мной не совсем точные, однако важен сам факт, что испытания повышенным напряжением сокращают время жизни любой изоляции, и этот факт подтверждён многолетними исследованиями, на основании которых и была выведена данная формула.


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.11.2018, 18:19
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22968
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Ваня Иванов @ 21.11.2018, 17:44) *
многолетними исследованиями

чьими? и можно их глянуть?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 21.11.2018, 21:06
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10972
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(с2н5он @ 21.11.2018, 17:19) *
чьими? и можно их глянуть?

Большинство кабельщиков испытывали это на собственной ж. п. Насчёт глянуть - не уверен.
А вот запытать кабель до смерти - счастья мало. Минимум - сверхурочная работа (разумееся, не всегда оплаченная). Хуже, когда кабельщика ещё и на деньги ставят.
Поэтому наш кабельщик ещё и лаборант по поиску - на общественных началах. Тоись бесплатно.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 21.11.2018, 21:25
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Цитата(Roman D @ 21.11.2018, 22:06) *
Поэтому наш кабельщик ещё и лаборант по поиску - на общественных началах. Тоись бесплатно.

Это интересно как так?)) У нас лаборант по поиску на вес золота, а нахождение места повреждения вообще золотая жила. Иной раз нахождение с ремонтом одного места под 1000 бакинских тянет)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 22.11.2018, 4:57
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(razread @ 22.11.2018, 1:25) *
Это интересно как так?)) У нас лаборант по поиску на вес золота, а нахождение места повреждения вообще золотая жила. Иной раз нахождение с ремонтом одного места под 1000 бакинских тянет)))

Это где? Чемодан собрать - 10минут.... Серьёзно.

Сообщение отредактировал ЛЕША - 22.11.2018, 4:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 22.11.2018, 16:29
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Цитата(ЛЕША @ 22.11.2018, 5:57) *
Это где? Чемодан собрать - 10минут.... Серьёзно.

Это Молдавия )) Ну тут же вопрос, вы понимаете, не только в том чтоб приехать найти и подчинить и сразу положить чистыми 1000 бакинских в карман, тут и минус топливо, минус расходники на муфту. Нужно и лабораторией обзавестись, тогда всё будет капать в карман, а если по найму, то думаю на 1000-1500 в месяц, а может и больше можно договориться))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- dpm   Испытания высоковольтные кабеля АСБ   28.3.2014, 13:39
- - ЛЕША   Что то мне кажется, что сия установка только для к...   28.3.2014, 14:16
- - Работник   Здравствуйте. Не встречал таких норм. Я даже в сет...   28.3.2014, 14:18
- - uvk2   ЦитатаУ нас в организации просто хотят перейти на ...   28.3.2014, 19:05
|- - dpm   Цитата(uvk2 @ 28.3.2014, 19:05) Из чего э...   31.3.2014, 7:53
- - Sist   Цитата(dpm @ 28.3.2014, 13:39) 11кВ не до...   28.3.2014, 22:27
- - uvk2   Что стерпит? Вы будете испытывать как полиэтилен, ...   31.3.2014, 11:28
|- - dpm   Цитата(uvk2 @ 31.3.2014, 11:28) Что стерп...   31.3.2014, 13:53
- - Работник   Давно многие практикуют испытания 2-3 кратным выпр...   31.3.2014, 14:24
|- - Sist   да и вряд ли СНЧ метод щадящий Инструкция YII-Б-1...   31.3.2014, 18:06
- - uvk2   ЦитатаДумаю к этому же приведут и эксперименты с С...   31.3.2014, 18:50
- - Sist   Цитата(dpm @ 28.3.2014, 13:39) У нас в ор...   1.4.2014, 17:07
|- - dpm   Цитата(Sist @ 1.4.2014, 17:07) стрельнул ...   3.4.2014, 12:53
- - ez81   Диагностика-диагностика их рвут (кабели) чаще диаг...   3.4.2014, 15:01
- - Работник   Если на территории своего предприятия - рвут редко...   3.4.2014, 15:32
- - Гость_Дмитрий_*   добрый день! вижу что сообщения уже устарели, ...   23.10.2018, 12:41
- - Горе-испытатель   Испытывать или не испытывать - вот в чём вопрос (п...   25.10.2018, 23:06
- - egida07   Всем добрый день!Для испытаний КЛ я к примеру ...   26.10.2018, 16:04
- - Roman D   С чего бы пытать кабель, пока он и так работает. Д...   26.10.2018, 17:22
- - Ваня Иванов   Цитата(Roman D @ 26.10.2018, 17:22) С чег...   26.10.2018, 17:37
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Ваня Иванов @ 26.10.2018, 17:37) П...   28.10.2018, 11:05
|- - тот самый dpm   Цитата(Гость сочувствующий @ 28.10.2018, 11...   14.11.2018, 14:41
- - Ваня Иванов   Цитата(тот самый dpm @ 14.11.2018, 14:41)...   16.11.2018, 12:12
|- - dpm   Цитата(Ваня Иванов @ 16.11.2018, 12:12) У...   20.11.2018, 15:05
|- - ___VITOS___   Цитата(Ваня Иванов @ 16.11.2018, 12:12) Ч...   20.11.2018, 15:52
|- - razread   Цитата(Ваня Иванов @ 16.11.2018, 13:12) ...   20.11.2018, 22:27
- - Сергей ДД   Маленькая выдержка по Ваниной ссылке, без коментар...   16.11.2018, 14:27
- - dpm   С введением нового ГОСТа основной вопрос в принцип...   21.11.2018, 10:13
- - razread   Ну нужно приобретать установки СНЧ, и ещё выбирать...   21.11.2018, 12:15
- - Ваня Иванов   Цитата(razread @ 20.11.2018, 22:27) ...Ка...   21.11.2018, 12:59
- - razread   Да ерунда какая то ничем не подтверждённая. На кан...   21.11.2018, 16:20
- - Ваня Иванов   Цитата(razread @ 21.11.2018, 16:20) ...За...   21.11.2018, 16:44
|- - с2н5он   Цитата(Ваня Иванов @ 21.11.2018, 17:44) м...   21.11.2018, 18:19
||- - Roman D   Цитата(с2н5он @ 21.11.2018, 17:19) чьими?...   21.11.2018, 21:06
||- - razread   Цитата(Roman D @ 21.11.2018, 22:06) Поэто...   21.11.2018, 21:25
||- - Roman D   Цитата(razread @ 21.11.2018, 20:25) Это и...   21.11.2018, 21:31
||- - ЛЕША   Цитата(razread @ 22.11.2018, 1:25) Это ин...   22.11.2018, 4:57
||- - dpm   Цитата(ЛЕША @ 22.11.2018, 5:57) Это где? ...   22.11.2018, 11:54
||- - razread   Цитата(ЛЕША @ 22.11.2018, 5:57) Это где? ...   22.11.2018, 16:29
|- - dpm   Цитата(Ваня Иванов @ 21.11.2018, 17:44) М...   22.11.2018, 8:28
|- - Roman D   Цитата(dpm @ 22.11.2018, 7:28) Запытать д...   22.11.2018, 12:34
|- - dpm   Цитата(Roman D @ 22.11.2018, 13:34) Элеме...   28.11.2018, 9:50
- - Гость_Кабельщик_*   Цитата(razread @ 22.11.2018, 16:29) Это М...   23.11.2018, 17:54
- - razread   Нет рублей российских   23.11.2018, 18:58
- - Ваня Иванов   Цитата(razread @ 21.11.2018, 16:20) Да ер...   24.11.2018, 22:58