Здравия всем! Вопрос можно ли взять заземление от ТП.
Ситуация такая дом стоит возле ТП (сельчанка) начали делать заземление отрыли конец заземления от ТП можно ли к нему приварится?. Спасибо за ранее. |
|
|
Гость_jkujk_* |
23.11.2018, 17:47
Сообщение
#2
|
Гости |
Товарищи, а если так:
1. Высокая сторона ТП пробивается на землю 2. Соответственно, с заземлителя стекает ток на землю 3. При грамотном заземлителе (если это не кол в землю, и если шина не сгнила при входе в землю) шаговое по идее должно быть безопасного для человека значения (если человек стоит возле ТП 4. Но если подключиться к заземлителю, на который стекает ток, и кабелем вынести его на серьёзное расстояние от заземлителя, то мы-же получим разность потенциалов между жилой кабеля и землёй в конечной точке. И эта разница может быть большой и опасной для здоровья 5. Вот цитата по запросу в гоогле "вынос потенциала заземлителя" Основную опасность может представлять вынос высокого напряжения за пределы контура заземления подстанции по заземленным оболочкам кабеля связи, силовых кабелей, железнодорожным рельсам, трубопроводам. Рекомендуется иметь изоляционные стыки в местах выхода протяженных проводников за пределы контура заземления распредустройства. Как отмечено в , особую опасность могут создавать провода линий связи, заходящих на подстанцию сетей с глухим заземлением нейтрали. На таких подстанциях по требованиям правил электробезопасности все металлические корпуса аппаратуры заземляются через общий контур распредустройства и поэтому они в момент КЗ имеют потенциал, равный потенциалу заземляющего устройства. 6. Ещё там по запросу вылезает "большая энциклопедия нефти и газа" где даже есть картинки на эту тему, и подробное описание на странице с картинками 7. То есть например если внутри дома можно сделать СУП и приравнять все потенциалы к потенциалу заземлителя ТП 8. Но вот например включили агрегат в розетку с усами, стоящий на улице с другой стороны от дома, и весьма далеко от ТП с её контуром. 9. Что-то мне подсказывает, что на его корпусе может быть значительное напряжение к земле, благодаря выносу потенциала. 10. Здесь ничего не поможет, не УЗО, через него защита не проходит, не внутридомовая СУП |
|
|
23.11.2018, 19:08
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
4. Но если подключиться к заземлителю, на который стекает ток, и кабелем вынести его на серьёзное расстояние от заземлителя, то мы-же получим разность потенциалов между жилой кабеля и землёй в конечной точке. И эта разница может быть большой и опасной для здоровья 5. Вот цитата по запросу в гоогле "вынос потенциала заземлителя" Основную опасность может представлять вынос высокого напряжения за пределы контура заземления подстанции по заземленным оболочкам кабеля связи, силовых кабелей, железнодорожным рельсам, трубопроводам. Рекомендуется иметь изоляционные стыки в местах выхода протяженных проводников за пределы контура заземления распредустройства. Какая разница может быть большой? Рекомендую вам изучить вопрос который называется сопротивление заземляющего устройства, а потом рассказывать разные страшилки ничем не подтверждённые. Выложите тут расчёты на которых основываются ваши выводы. Изучите что такое разность потенциалов, из-за чего она возникает при протекании токов. Ага. Путем повышения потенциала земли в точке утечки тока на землю. Зачем вы придумываете разные страшилки. Начните изучение темы с элементарных вещей. Изучите что такое заземляющее устройство, что такое сопротивление заземляющего устройства. А и ещё если глубже то почитайте что такое напряжение прикосновения. Нормы, замеры и всё такое. Сообщение отредактировал razread - 23.11.2018, 19:16 |
|
|
23.11.2018, 20:50
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
Зачем вы придумываете разные страшилки. Начните изучение темы с элементарных вещей. Изучите что такое заземляющее устройство, что такое сопротивление заземляющего устройства. А и ещё если глубже то почитайте что такое напряжение прикосновения. Нормы, замеры и всё такое. Прочитал, допустим. И пришел к выводу, что без системы выравнивания потенциалов подключаться к близкорасположенному заземляющему устройству такого объекта смертельно опасно. Да и с такой системой я бы не рисковал. А что касается ТС, то ему категорически нельзя этого делать. Почему он уверен, что откопал именно заземление, а не другие коммуникации? |
|
|