Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Диагностика силовых трансформаторов 110-220 кВ , Прошу помочь в перечне диагностических работ для трансформатора 110 кВ

dmon
сообщение 1.12.2018, 20:12
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Регистрация: 17.10.2011
Пользователь №: 24651



Всем привет. Обращаюсь к вам, уважаемые коллеги, ибо не в силах найти необходимую информацию.
Дело в том, что наши силовые трансформаторы на напряжение 110-220 кВ эксплуатируются уже более 40 лет. И у меня, как у молодого инженера вызывает большое опасение тот факт, что за весь этот период эксплуатации ни раз!!! подчеркиваю ни раз не был проведен им капитальный ремонт. Думаю вы тоже в шоке. В этой связи не могу оставаться равнодушным и стоять в сторонке, как были до меня мои предшественники. Проводились только такие испытания, как: проверка изоляции R60, коэффициент трансформации, сопротивление постоянному току, отбор масла для нахождения пробоя, тангенса угла, влагосодержания и хим. анализ. На этом всё. Я так понимаю, что этих испытаний недостаточно. Нужно проводить диагностику в которой провести такие испытания как: ХАРГ, выбродиагностика, состояние маслобарьерной изоляции (электрокартон), состояние магнитопровода, состояние стяжных балок, шпилек, гаек ибо вибрация ослабевает их стяжку, кинематику переключающего устройства на предмет износа, люфтов, переходные и частотные характеристики обмоток, тепловизионное обследование и т.д.
Прошу мне подсказать, есть ли какой то стандартный перечень работ, которые относятся в диагностики трансформаторов? Так сказать полный комплекс диагностических работ по определению состоянию трансформаторов и возможного прогнозирования его работ до следующей диагностики. (вопрос для того, чтобы убедить руководство, а дальше обратиться в специализированную организацию, предоставить им перечень диагностических работ, осметить и допустить к работе)
Диагностика трансформаторов описывается где нибудь в РД, ПУЭ и других НПА?
Буду ожидать ваши ответы и заранее благодарю за ваше неравнодушие.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
просто Гоша
сообщение 4.12.2018, 17:24
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Так вот именно что 110 кВ! При чём тогда тут всё остальное?
И по поводу "лазерной указки". Вы действительно считаете, что этот прибор измеряет температуру точки в которую направлен? В его инструкции чётко указан угол охвата измеряемой площади.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dpm
сообщение 4.12.2018, 19:19
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 8.7.2013
Из: Биробиджан
Пользователь №: 34216



Цитата(просто Гоша @ 4.12.2018, 18:24) *
Так вот именно что 110 кВ! При чём тогда тут всё остальное?

не совсем понял к чему обращен вопрос? Знаете, если и покупается такой прибор, то применяется он на оборудовании разного напряжения.


Цитата(просто Гоша @ 4.12.2018, 18:24) *
И по поводу "лазерной указки". Вы действительно считаете, что этот прибор измеряет температуру точки в которую направлен? В его инструкции чётко указан угол охвата измеряемой площади.

Внимательней читайте предыдущие сообщения , если уж решили парировать) лазером целятся,а не измеряют)
Вы серьёзно считаете, что такая технология удобна?!

Сообщение отредактировал dpm - 4.12.2018, 19:24


--------------------
Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- dmon   Диагностика силовых трансформаторов 110-220 кВ   1.12.2018, 20:12
- - просто Гоша   Отбор масла берётся "на пробой", а не на...   1.12.2018, 20:25
|- - dmon   Цитата(просто Гоша @ 1.12.2018, 23:25) От...   2.12.2018, 5:06
- - DaaN   Вы в какой должности работаете? Ну и для себя, для...   2.12.2018, 1:19
- - Ixtim   Цитата(dmon @ 1.12.2018, 21:12) ...ибо не...   2.12.2018, 7:17
- - просто Гоша   Цитата... подскажи если знаешь, а нет проходи мимо...   2.12.2018, 8:30
- - Посторонний   Цитата(dmon @ 1.12.2018, 20:12) Я так пон...   2.12.2018, 11:20
- - Ваня Иванов   Цитата(dmon @ 1.12.2018, 20:12) ...не мог...   2.12.2018, 14:14
|- - dmon   Цитата(Ваня Иванов @ 2.12.2018, 17:14) Ув...   4.12.2018, 5:58
- - Костян челябинский   И антифриз в трансформатор   2.12.2018, 16:29
- - Ваня Иванов   Цитата(Костян челябинский @ 2.12.2018, 16...   2.12.2018, 18:35
- - razread   Основное правило не трогай то что и так работает))...   2.12.2018, 22:34
|- - dpm   Цитата(razread @ 2.12.2018, 22:34) Основн...   4.12.2018, 13:03
- - просто Гоша   На работающем пирометром? Лихо!   2.12.2018, 22:44
- - Костян челябинский   Откуда у него опыт, дружище dmon? Это же интернет-...   4.12.2018, 6:27
- - просто Гоша   Надо всё же быть поскромнее, коллега. А нужность и...   4.12.2018, 13:26
|- - dpm   Цитата(просто Гоша @ 4.12.2018, 13:26) На...   4.12.2018, 14:51
- - просто Гоша   Так вот именно что 110 кВ! При чём тогда тут в...   4.12.2018, 17:24
- - dpm   Цитата(просто Гоша @ 4.12.2018, 18:24) Та...   4.12.2018, 19:19


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 0:12
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены