Измерение сопротивления контакта PE-проводника с PE-контактом в розетке , Требуется ли в эксплуатации? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Измерение сопротивления контакта PE-проводника с PE-контактом в розетке , Требуется ли в эксплуатации? |
5.12.2018, 14:06
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 30.11.2011 Пользователь №: 25197 |
Кабинетные розетки. Проведён замер петли Ф-0 - результаты устраивают. Руководство требует к этому замеру/протоколу проверить соответствие сопротивления обозначенного контакта и контакта PE-проводника с PE-шиной в ЩО с п.28.5 прил.3 ПТЭЭП (Проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки - 0,05 Ом). Правильно требует? Вроде руководство правО, но в реальности такая проверка трудно представляется...
|
|
|
7.12.2018, 13:30
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 470 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
К ЭТЛ имею отношение, но больше в РЗА.
Да, ошибся, 36кВ , но время испытания 5 минут и 10 минут, есть разница? А металлосвязь, Вы что измеряете переходное сопротивление или металлосвязь? Еще раз говорю, что сопротивление металлосвязи не нормируется. Обратите внимание, что написано в п.26.1. " в случае измерения .......0,05Ом" Да, и приведите ещё примеры где нормы экспл испытаний жестче приемо-сдаточных. И ещё, при экспл испытаниях, ответственное лицо может изменить нормы в сторону понижения, каким либо организационным документом, при приемосдаточных, нормы изменить нельзя. Сообщение отредактировал НИР - 7.12.2018, 13:38 |
|
|