Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Второе питание двигателей обдува , Возможность исполнения

gubavs
сообщение 7.11.2018, 9:19
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Регистрация: 21.2.2017
Пользователь №: 51788



Здравствуйте, прошу помочь, может кто сталкивался. По ПТЭ питание двигателей обдува силовых трансформаторов должно быть выполнено, как правило, от двух источников питания. Как проще всего на двухтрансформаторной, а еще лучше на однотрансформаторной подстанции выполнить второе питание двигателей обдува?


--------------------
Лучше стыдно знать, чем гордо ошибаться)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Zernomor
сообщение 8.11.2018, 11:11
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 194
Регистрация: 26.10.2017
Из: Урал
Пользователь №: 53080



5.3.5. Питание электродвигателей устройств охлаждения трансформаторов (реакторов) должно быть осуществлено, как правило, от двух источников, а для трансформаторов (реакторов) с принудительной циркуляцией масла - с применением АВР.

"Как правило" - говорит о том, что это не требование, а рекомендация. Следовать или не следовать ей - вам решать. Тут, видимо имеется ввиду ПС 220-35/10 кВ. Такие подстанции не бывают однотрансформаторными. А на подстанциях 10/0.4 кВ, которые в большинстве однотрансформаторные, принудительного охлаждения нет.

Сообщение отредактировал Zernomor - 8.11.2018, 11:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 24.12.2018, 14:53
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7359
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Zernomor @ 8.11.2018, 11:11) *
5.3.5. Питание электродвигателей устройств охлаждения трансформаторов (реакторов) должно быть осуществлено, как правило, от двух источников, а для трансформаторов (реакторов) с принудительной циркуляцией масла - с применением АВР.

По-моему, в пункте речь идет о 2-х источниках охлаждения, т. е. о технологическом резервировании.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 5:13
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены