Токвые трансформаторы с истекшим межповерочным. , Насколько могут врать???

Alexisss
сообщение 24.12.2018, 22:00
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 198
Регистрация: 6.12.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 36827



Насколько может врать трёхфазный счётчик подключенный через токовые трансформаторы с истекшим, пару лет назад, межповерочным интервалом?
Чисто арифметически, расхождение с данными сбытовой достигает 40% в месяц при большом потреблении...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Сунцов Денис
сообщение 25.12.2018, 12:18
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Для проверки потребуется 1-фазная нагрузка мощностью, обеспечивающей ток не менее 5% от номинала установленных ТТ (например если ТТ 200/5, 5%= 10 А = 2,2 кВт). "Классика жанра" - ТЭН на 5 кВт в ведре с водой. Можно использовать несколько любых нагревательных приборов (эл. плитки, масляные радиаторы, только не теплопушка с моторчиком - он даст косинус и погрешность измерений). Чайники и утюги тоже не катят, т.к. отключаются в самый неподходящий момент.
Необходимо отключить всю нагрузку ТП и подключить нагрузку известной мощности к 1 фазе.
Начинаем отсчитывать время оборота диска счетчика или время мигания светодиода. Если мигает быстро, можно отсчитывать например время 5 или 10 миганий.
Далее по формуле P=(3600*N)/(Ксч*t)*Ктт высчитываем, какую мощность считает счетчик.
N- число миганий/оборотов диска
Ксч - коэффициент счетчика указан на счетчике, имп(об.диска) на 1 кВт-ч
t- время на число миганий (оборотов) N
Ктт - коэффициент ТТ.
Полученное значение должно соответствовать подключенной нагрузке, примерно +/-10 %.
Если есть клещи и тестер, точность измерений повышается до 3-5 %, т.к. номинальная мощность подключаемых приборов указана для напряжения 220 В, а на КТП обычно 240.
Процедуру повторяем на остальных фазах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Alexisss   Токвые трансформаторы с истекшим межповерочным.   24.12.2018, 22:00
- - с2н5он   могут и вообще не врать, тут как повезёт   24.12.2018, 22:01
- - Слава   не пойму, чего бы им вообще врать? Если только обр...   24.12.2018, 22:09
- - Alexisss   Есть 7 ТП. Питаются с одного фидера. Там и стоит у...   24.12.2018, 23:55
- - ЛЕША   Дык, а тех.учёты тоже по стороне ВН установлены? И...   25.12.2018, 1:39
|- - Alexisss   Цитата(ЛЕША @ 25.12.2018, 2:39) Дык, а те...   25.12.2018, 9:11
- - Сунцов Денис   Такой небаланс с вероятностью 99 % вызван не Вашим...   25.12.2018, 5:57
|- - Alexisss   Цитата(Сунцов Денис @ 25.12.2018, 6:57) П...   25.12.2018, 9:31
- - Сунцов Денис   Для начала расскажите, как Вы проверяли ТТ и счетч...   25.12.2018, 9:21
- - Сунцов Денис   Под неисправностью ТТ/ТН я подразумеваю и их непра...   25.12.2018, 9:36
|- - Alexisss   Цитата(Сунцов Денис @ 25.12.2018, 10:36) ...   25.12.2018, 9:47
- - Сунцов Денис   Тестер не поможет, если интересно, напишу как пров...   25.12.2018, 9:53
|- - Alexisss   Цитата(Сунцов Денис @ 25.12.2018, 10:53) ...   25.12.2018, 10:12
- - Сунцов Денис   Для проверки потребуется 1-фазная нагрузка мощност...   25.12.2018, 12:18