Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

СИП

Гость_Антоний_*
сообщение 9.4.2008, 14:52
Сообщение #1





Гости






Нужно сделать отвода от ВЛ к дому. Подскажите, какой вариант предпочтительнее СИП2 или СИП4. Какие крепления используются для обоих проводов?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
АлдарКосе
сообщение 9.4.2008, 23:25
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 95
Регистрация: 31.8.2007
Из: СССР
Пользователь №: 9325



СИП-2 магистральный провод, и может быть использованн лишь если отвод к вашему дому более чем 40м. и имеются промежуточные опоры. ну второе направление - если стандартный 4*16 мм СИП-4 вам не достаточно по токам..

как правило, ставится СИП-4 и два анкерных зажима по концам. присоединение к магистрали удобнее и надежнее делать прокалывающими зажимами.

т.к. вопрос задан в очень общем виде, то и ответочень общий.. более конкретно нужно смотреть на местности, или по планам.