Почему фазу? Почем нельзя заземлить нулевой провод и вообще разве КЗ не будет?
|
|
|
10.4.2008, 12:46
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 24.7.2007 Из: Приморье Пользователь №: 9070 |
Фазу В цепей напряжения заземляют, чтобы не вычислять ее когда она через много разных клемничков проведена куда надо, например к учету (ЭТО ЕДИНСТВЕННАЯ ЦЕЛЬ). Найти ее просто измерив напряжение относительно корпуса. При этом фазы А и С мы вычислим просто направлением вращения ВАФ.
В противном случае мы можем ошибиться с чередованием вместо АВС у нас будет ВСА, вращение ВАФ будет правильным (по час. стрелке), но мы об этом не узнаем. Часто персонал допускает ошибки именно в этих цепях (т.к. ТН и ТТ находятся в недоступном для глаз местах). Цепляют к счетчику ВСА, а токовые АВС. Если не знаете, какого гадаете? Путаете всех и того кто задал вопрос. |
|
|