СО 153-34.03.603-2003 , Испытание штанг

ОЛЕГ142
сообщение 23.1.2019, 18:43
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 23.1.2019
Пользователь №: 55207



Здравствуйте!
Возник вопрос по поводу испытания изолирующих штанг. СО немного размыто трактует напряжение испытания.

1.5.7. Испытательное напряжение прикладывается к изолирующей части средства защиты. При отсутствии соответствующего источника напряжения для испытания целиком изолирующих штанг, изолирующих частей указателей напряжения и указателей напряжения для проверки совпадения фаз и т.п. допускается испытание их по частям. При этом изолирующая часть делится на участки, к которым прикладывается часть нормированного полного испытательного напряжения, пропорциональная длине участка и увеличенная на 20 %.

1.5.8. Основные изолирующие электрозащитные средства, предназначенные для электроустановок напряжением выше 1 до 35 кВ включительно, испытываются напряжением, равным 3-кратному линейному, но не ниже 40 кВ
, а предназначенные для электроустановок напряжением 110 кВ и выше - равным 3-кратному фазному.
Дополнительные изолирующие электрозащитные средства испытываются напряжением по нормам, указанным в Приложениях 5 и 7.
Вопрос: Если мне требуется испытать изолирующую штангу, а источник напряжения не позволяет испытать её целиком, то какое испытательное напряжение должно прикладываться при делении на части?
Источник 50кВ переменного тока, штанга - Uн 30кВ. Разделим , к примеру, на 3 части.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ОЛЕГ142
сообщение 24.1.2019, 3:17
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 23.1.2019
Пользователь №: 55207



Цитата
Может стОит воспользоваться вот этим документом: "Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках
Цитата

Именно этим документом я и пользуюсь. На основаниии этого документа я и задал вопрос:
"Какое напряжение нужно прикладывать к каждой части испытуемого изделия? См.выше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 24.1.2019, 8:10
Сообщение #3





Гости






Цитата(ОЛЕГ142 @ 24.1.2019, 3:17) *
Именно этим документом я и пользуюсь. ...

Тогда зачем было говорить о "СО немного размыто трактует напряжение испытания."?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения