Здравствуйте!
Возник вопрос по поводу испытания изолирующих штанг. СО немного размыто трактует напряжение испытания. 1.5.7. Испытательное напряжение прикладывается к изолирующей части средства защиты. При отсутствии соответствующего источника напряжения для испытания целиком изолирующих штанг, изолирующих частей указателей напряжения и указателей напряжения для проверки совпадения фаз и т.п. допускается испытание их по частям. При этом изолирующая часть делится на участки, к которым прикладывается часть нормированного полного испытательного напряжения, пропорциональная длине участка и увеличенная на 20 %. 1.5.8. Основные изолирующие электрозащитные средства, предназначенные для электроустановок напряжением выше 1 до 35 кВ включительно, испытываются напряжением, равным 3-кратному линейному, но не ниже 40 кВ, а предназначенные для электроустановок напряжением 110 кВ и выше - равным 3-кратному фазному. Дополнительные изолирующие электрозащитные средства испытываются напряжением по нормам, указанным в Приложениях 5 и 7. Вопрос: Если мне требуется испытать изолирующую штангу, а источник напряжения не позволяет испытать её целиком, то какое испытательное напряжение должно прикладываться при делении на части? Источник 50кВ переменного тока, штанга - Uн 30кВ. Разделим , к примеру, на 3 части. |
|
|
24.1.2019, 11:06
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Измеряем длину изолирующей части, делим на 3 (сами хотели), составляем пропорцию ( бл.. какой класс школы???)
Вся часть - полное испытательное, кВ вся часть/3 - х, кВ Перемножаем "крест-накрест", находим Х.... Измеряем в метрах или как Вам удобно, лишь бы одинаковые единицы измерения были. А то, судя по всему, запутаетесь... Далее к найденному Х присовокупляем 20% и получаем испытательное напряжение для участка. Простите, Вы в ЭТЛ работаете???? Сообщение отредактировал ЛЕША - 24.1.2019, 11:34 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 10:30 |
|