СИП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
СИП |
Гость_Антоний_* |
9.4.2008, 14:52
Сообщение
#1
|
Гости |
Нужно сделать отвода от ВЛ к дому. Подскажите, какой вариант предпочтительнее СИП2 или СИП4. Какие крепления используются для обоих проводов?
|
|
|
Гость_Антоний_* |
10.4.2008, 23:54
Сообщение
#2
|
Гости |
АлдарКосе, благодарю за ответ. Есть вопросы:
- магистральный провод, и может быть использован лишь если отвод к вашему дому более чем 40м. А в чём его магистральность? В этом проводе увеличенная нулевая несущая жила, т.е. он выдерживает меньшее растяжение по сравнению с СИП4, где несущие все жилы. Вы, вероятно, описались: МЕНЕЕ чем 40м. ? - ну второе направление - если стандартный 4*16 мм СИП-4 вам не достаточно по токам.. А как СИП2 может дать большие токи? Сечение фазных жил-то одно. И изоляция вроде как на одни температуры... - как правило, ставится СИП-4 и два анкерных зажима по концам. присоединение к магистрали удобнее и надежнее делать прокалывающими зажимами. Не могли бы вы привести пример зажимов - дайте ссылочку... |
|
|