![]() Вопрос по категории электроснабжения , Полученные ТУ не соответствуют нормам СП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Вопрос по категории электроснабжения , Полученные ТУ не соответствуют нормам СП |
Гость_Аня_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с подобной проблемой. Проектировщик получает задание на разработку проектной документации на жилой комплекс состоящий из 35 подъездов (три круговых дома). Я делаю расчет... указываю, что дома 6 этажные с газовыми плитами и лифтом , также в некоторых секциях есть стояки с квартирами студиями (в них ставят электрические плиты, таких стояков немного, но они есть). Указываю II категорию. И делаю расчет для потребителей I категории (лифты, ав. осв. и дымоудаление и т.д.). Высылаю заказчику. Тот берет ТУ, а там указана III категория. И сколько не доказаваем РЭС, что ТУ выданы не верно, дайте вторую точку подключения. Без толку. В ответ в Крыму её просто напросто НЕТ!!! Все сидят на одной нитке.
Что делать проектировщику? Как выдавать проект? Допустим я запроектирую 1 трансформаторные подстанции и рядом ДГ (для потребителей I категории) А как же все остальные электроприемники. А ДГ на весть микрорайон заказчик не соглан. Помогите пожалуйста! |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Добрый день! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с подобной проблемой. Проектировщик получает задание на разработку проектной документации на жилой комплекс состоящий из 35 подъездов (три круговых дома). Я делаю расчет... указываю, что дома 6 этажные с газовыми плитами и лифтом , также в некоторых секциях есть стояки с квартирами студиями (в них ставят электрические плиты, таких стояков немного, но они есть). Указываю II категорию. И делаю расчет для потребителей I категории (лифты, ав. осв. и дымоудаление и т.д.). Высылаю заказчику. Тот берет ТУ, а там указана III категория. И сколько не доказаваем РЭС, что ТУ выданы не верно, дайте вторую точку подключения. Без толку. В ответ в Крыму её просто напросто НЕТ!!! Все сидят на одной нитке. Что делать проектировщику? Как выдавать проект? Допустим я запроектирую 1 трансформаторные подстанции и рядом ДГ (для потребителей I категории) А как же все остальные электроприемники. А ДГ на весть микрорайон заказчик не соглан. Помогите пожалуйста! Категорию надежности электроснабжения потребитель указывает сам при подаче заявки на тех.присодинение. Вы как оформляли заявку? И на какой стадии сейчас вопрос? |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Категорию надежности электроснабжения потребитель указывает сам при подаче заявки на тех.присодинение. ... А вот это уже интересно, ибо: Цитата 1.2.17. Категории электроприемников по надежности электроснабжения определяются в процессе проектирования системы электроснабжения на основании нормативной документации, а также технологической части проекта. где тут о потребителе речь?
|
![]() |
|
Гость_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
А вот это уже интересно, ибо: где тут о потребителе речь? Цитата 1.2.17. Категории электроприемников по надежности электроснабжения определяются в процессе проектирования системы электроснабжения на основании нормативной документации, а также технологической части проекта. ПУЭ 1.2.5. Электроснабжение - обеспечение потребителей электрической энергией ПП РФ 861 14(1). Технологическое присоединение энергопринимающих устройств в целях обеспечения надежного их энергоснабжения и качества электрической энергии может быть осуществлено по одной из трех категорий надежности. Отнесение энергопринимающих устройств заявителя (потребителя электрической энергии) к определенной категории надежности осуществляется заявителем самостоятельно. Прежде чем проектировать заявитель должен получить ТУ, а потом уже только начинать проектировать, где проектировщик будет относить разные электроприемники к той или иной категории... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17837 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Прежде чем проектировать заявитель должен получить ТУ, а потом уже только начинать проектировать, где проектировщик будет относить разные электроприемники к той или иной категории... На кой заявителю получать ТУ до того как он (с помощью проектировщика) осознает минимально требуемую для его объекта категорию ? Что бы не толстеть ? |
![]() |
|
Гость_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
На кой заявителю получать ТУ до того как он (с помощью проектировщика) осознает минимально требуемую для его объекта категорию ? Что бы не толстеть ? Послушайте, Олега, это ведь не моя прихоть. Данная процедура прописана в Градостроительном кодексе - Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование А именно: ... 6. В случае, если подготовка проектной документации осуществляется физическим или юридическим лицом на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком, застройщик или технический заказчик обязан предоставить такому лицу: (в ред. Федерального закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ) 1) градостроительный план земельного участка или в случае подготовки проектной документации линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории; (в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ) 2) результаты инженерных изысканий (в случае, если они отсутствуют, договором должно быть предусмотрено задание на выполнение инженерных изысканий); 3) технические условия (в случае, если функционирование проектируемого объекта капитального строительства невозможно обеспечить без подключения (технологического присоединения) такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения). (в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 318-ФЗ) Соответственно до проектирования ТУ уже должны быть |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |