В соответствии с СП 6.13130:
4.10. Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР. Панели ППУ и АВР должны иметь боковые стенки для противопожарной защиты, установленной в них аппаратуры. Толщина стенок должна устанавливаться в конструкторской документации и технических условиях на панели конкретных типов. Фасадная часть панели ППУ должна иметь отличительную окраску (красную). Есть небольшое здание КПП где в проекте прошедшим экспертизу непонятным образом отсутствует панель ППУ и питание всех потребителей организовано от одного небольшого вводного шкафа с АВР на вводе. Обязательные ли требования к организации отдельной панели ППУ? Сообщение отредактировал Dimich-krutan - 30.1.2019, 11:56 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17707 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
4.10. Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных Электроприемники СПЗ в здании есть ? Тогда какие вопросы могут быть ? Послаблений не прописано.устройств .. Обязательно ли надо в кпп отдельно ППУ делать? Правда, некий Олег Д., комментируя тестовую работу на тему КПП, высказался, что для 1-2 приемников СПЗ это вовсе не обязательно. И.. на работу меня не взял. Кстати, и его проект прошел экспертизу ![]() Сообщение отредактировал Олега - 30.1.2019, 12:06 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
Электроприемники СПЗ в здании есть ? Тогда какие вопросы могут быть ? Послаблений не прописано. Правда, некий Олег Д., комментируя тестовую работу на тему КПП, высказался, что для 1-2 приемников СПЗ это вовсе не обязательно. И.. на работу меня не взял. Кстати, и его проект прошел экспертизу ![]() Вот и Я задумался, если проект экспертизу прошел надо ли править в рабочей документации? Заказчик хочет чтобы всё было по правилам. С другой стороны непонятно зачем к примеру отдельную панель ППУ ставить для системы пожарной сигнализации у которой есть свой блок бесперебойного питания, при пожаре и так не отключится, как и аварийные светильники с аккумуляторами. Сообщение отредактировал Dimich-krutan - 30.1.2019, 14:12 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |