![]() Нужна ли ППУ-? , В каждом ли здании нужно предусматривать ППУ? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Нужна ли ППУ-? , В каждом ли здании нужно предусматривать ППУ? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
В соответствии с СП 6.13130:
4.10. Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР. Панели ППУ и АВР должны иметь боковые стенки для противопожарной защиты, установленной в них аппаратуры. Толщина стенок должна устанавливаться в конструкторской документации и технических условиях на панели конкретных типов. Фасадная часть панели ППУ должна иметь отличительную окраску (красную). Есть небольшое здание КПП где в проекте прошедшим экспертизу непонятным образом отсутствует панель ППУ и питание всех потребителей организовано от одного небольшого вводного шкафа с АВР на вводе. Обязательные ли требования к организации отдельной панели ППУ? Сообщение отредактировал Dimich-krutan - 30.1.2019, 11:56 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Вопрос: Обязательные ли требования к организации отдельной панели ППУ?
Ответ в письме: Подключайте к ППУ, только то, что написано в ФЗ "таком" и регламенте "таком", если оборудование не СП3 то к ППУ не подключайте. А вот ради одного потребителя СП3 обязательно ли городить отдельную панель ППУ с АВРом и плюшками - ответ повис в воздухе. Или, если этого потребителя СП3 мы питаем от ГРЩ с АВРом, то сей ГРЩ внезапно станет панелью ППУ, а все остальные потребители на нём - вне закона? Исходя из норм, даже ради одного потребителя СП3, - надо ставить ППУ...но это-же немножечко, так совсем немножечко, абсурдно? Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 30.1.2019, 18:18 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 7:34 |
|
![]() |