Сечение СИП = ПУЭ против ГОСТ 31946-2012 , Сечение СИП = ПУЭ против ГОСТ 31946-2012

Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 29.5.2018, 12:26
Сообщение #1





Гости






Добрый День!
По пуэ7 для 3-х жильного кабеля Алюм 16мм2 в воздухе допустимая нагрузка составляет 60А, а для тока 100А необходим проводник 35-50мм2.
А в ГОСТе 31946-2012 (табл 10.7) для СИПа 16мм стоит ток 100А. Как это понимать? Разница вдвое!!!
Или может быть в ГОСТе 31946-2012 (табл 10.7) имеется ввиду для одной жилы СИП-16мм2 должно быть 100А? Ведь в ПУЭ также для одной жилы 16мм допускается 100А.
Для СИП 4х16 какой допустимый ток?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shura_with_KINEF
сообщение 2.2.2019, 18:45
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3114
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Почему не берётся в расчёт длина линии, почему расчёт начинается с выбора сечения по максимально допустимого тока по температуре. Рассчитайте сначала допустимое сопротивление линии, для выполнения условий по токам короткого замыкания, по падению напряжения на нагрузке. Часто сечение жилы после этого получается много больше, выбора по плотности тока, длительным токам и, соответственно нагреву. Как пример на один из моих объектов по допустимым токовым нагрузкам выбран кабель 4х120, а по падению напряжения и петле пришлось класть 4 (четыре!) кабеля 4х120 в параллель. Всё из-за длины.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lllSETlll
сообщение 2.2.2019, 21:53
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 2.2.2019
Пользователь №: 55250



Цитата(Shura_with_KINEF @ 2.2.2019, 18:45) *
Почему не берётся в расчёт длина линии, почему расчёт начинается с выбора сечения по максимально допустимого тока по температуре. Рассчитайте сначала допустимое сопротивление линии, для выполнения условий по токам короткого замыкания, по падению напряжения на нагрузке. Часто сечение жилы после этого получается много больше, выбора по плотности тока, длительным токам и, соответственно нагреву. Как пример на один из моих объектов по допустимым токовым нагрузкам выбран кабель 4х120, а по падению напряжения и петле пришлось класть 4 (четыре!) кабеля 4х120 в параллель. Всё из-за длины.


Все верно вы сказали.
В данном случае ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП жилой частный сектор (длина около 400м. по потере напряжения, термической стойкости, ТКЗ, мощность трансформатора в ТП 630 и он не загружен другими потребителями, и согласно табличных значений ПУЭ и ГОСТ - СИП 3х95+95 подходит)

Если рассчитывать на КЛ-0,4кВ, а не на СИП то всё всегда четко сходится по расчетам ПУЭ. а вот с СИПом идет большая неувязка.

мне тут в другом месте привели ссылку с ответом специалиста Кабель.рф:
Здравствуйте. Экономическая плотность тока при использовании максимума нагрузки для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена:
- от 1000 до 3000 часов/год - 3,5 А/мм?
- от 3000 до 5000 часов/год - 3,1 А/мм?
- более 5000 часов/год - 2,7 А/мм?

тут совсем другое дело получается. 237А/3,5=68мм то есть нужно выбрать СИП 4х70 что соответствует ГОСТ (сип 70 - 240А), но т.к. этот СИП скорее не пройдет по расчетам других параметров (нагрев, потеря напряжения) то соответственно скорее выберут провод СИП 3х95+95 но не как СИП 4х150!!

Но есть маленькая загвоздка. Я не могу найти нормативный документ на который ссылается специалист указавший мне вышеуказанные параметры по эконом плотности тока

И как тут быть?

Цитата(Гость сочувствующий @ 2.2.2019, 20:55) *
Вы ещё по СИП-у у производителей данные посмотрите.

На основании слов производителя лучше вообще ничего не рассчитывать. Сейчас время такое что все стараются экономить. нужно пользоваться только нормативными документами при расчете

Сообщение отредактировал lllSETlll - 2.2.2019, 21:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Александр_*   Сечение СИП = ПУЭ против ГОСТ 31946-2012   29.5.2018, 12:26
- - Shura_with_KINEF   Не надо путать 3-х жильный кабель с тремя проводам...   29.5.2018, 14:20
- - Ваня Иванов   Цитата(Гость_Александр_* @ 29.5.2018, 12...   2.6.2018, 19:07
- - Валерий 1   Вам же русским по белому написАли, что условия охл...   12.8.2018, 12:15
- - lllSETlll   Для СИП из ПУЭ единственное что более менее подход...   2.2.2019, 18:06
|- - Гость сочувствующий   Цитата(lllSETlll @ 2.2.2019, 18:06) ... Д...   2.2.2019, 20:55
- - Shura_with_KINEF   Почему не берётся в расчёт длина линии, почему рас...   2.2.2019, 18:45
|- - lllSETlll   Цитата(Shura_with_KINEF @ 2.2.2019, 18:45...   2.2.2019, 21:53
|- - Гость сочувствующий   Цитата(lllSETlll @ 2.2.2019, 21:53) ... Н...   2.2.2019, 23:15
|- - lllSETlll   Цитата(Гость сочувствующий @ 2.2.2019, 23...   2.2.2019, 23:48
- - Валерий 1   Самое правильное допустимые токи на СИП брать по Г...   4.7.2019, 11:09
- - Kindzadza   Можно ли применять требование п.2.3.36 к СИП? (Для...   21.1.2020, 13:19
|- - Валерий 1   Цитата(Kindzadza @ 21.1.2020, 15:19) след...   27.7.2020, 15:36
- - с2н5он   Не стал банить, но близко   27.7.2020, 18:27


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 11:23
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены