Здравствуйте!
Пожарники выписали предписание о том что телефонные линии и линии интернета проложенные по деревянному плинтусу нужно проложить в коробе. В ПУЭ и ДНАОП действительно написаны такие требования для проводов электропроводки. У меня вопрос: может есть какието еще правилы или требования именно для слаботочных линий? Спасибо! |
|
|
7.2.2019, 15:22
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата пишу по памяти - сигнал вызова был 90 Вольт! Тоже по памяти... постоянное напряжение в тлф линии до 60В, сигнал вызова с амплитудой до 60В относительно той самой постоянной составляющей... с ограничением протекающего тока до 60 мА резистором на БС.(точность до единиц не гарантирую... ) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
7.2.2019, 17:54
Сообщение
#3
|
Гости |
|
|
|
7.2.2019, 21:29
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
to Гость сочувствующий что Вас не устроило?
60В постоянки присутствует на линии телефонии, пока трубка не снята. Переменка с амплитудой 60В - это и есть сигнал вызова на линии. Что Вам не так? Чуть не забыл ответить... С проводной связью знаком. Вроде не соврал и не поленился найти поясняющий рисунок... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|