Здравствуйте!
Пожарники выписали предписание о том что телефонные линии и линии интернета проложенные по деревянному плинтусу нужно проложить в коробе. В ПУЭ и ДНАОП действительно написаны такие требования для проводов электропроводки. У меня вопрос: может есть какието еще правилы или требования именно для слаботочных линий? Спасибо! |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата пишу по памяти - сигнал вызова был 90 Вольт! Тоже по памяти... постоянное напряжение в тлф линии до 60В, сигнал вызова с амплитудой до 60В относительно той самой постоянной составляющей... с ограничением протекающего тока до 60 мА резистором на БС.(точность до единиц не гарантирую... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
to Гость сочувствующий что Вас не устроило?
60В постоянки присутствует на линии телефонии, пока трубка не снята. Переменка с амплитудой 60В - это и есть сигнал вызова на линии. Что Вам не так? ![]() Чуть не забыл ответить... С проводной связью знаком. ![]() Вроде не соврал и не поленился найти поясняющий рисунок... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()