Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Аварийные токи!! , Подскажите, пожалуйста!!!!

Гость_Гость_Начинающий_*_*
сообщение 10.4.2008, 11:33
Сообщение #1





Гости






Подскажите, как расчитать аварийный ток на входе ВРУ, если стоит автомат на 1200 А???? Заранее всем огромное спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Начинающий_*_*
сообщение 10.4.2008, 15:38
Сообщение #2





Гости






Ситуация такая: есть проект снабжения 0,4 кВ. На входе ВРУ автомат 1200 А. Электросети проектируют КТП. С проектировщиками 0,4 связи уже нет... А электросети требуют расчёт аварийных токов ( может КЗ?) для расчёта своих выходных автоматов
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВладимирР
сообщение 11.4.2008, 23:02
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 142
Регистрация: 22.2.2008
Из: Херсон
Пользователь №: 10539



Цитата(Гость_Начинающий_* @ 10.4.2008, 15:38) *
Ситуация такая: есть проект снабжения 0,4 кВ. На входе ВРУ автомат 1200 А. Электросети проектируют КТП. С проектировщиками 0,4 связи уже нет... А электросети требуют расчёт аварийных токов ( может КЗ?) для расчёта своих выходных автоматов

Во-первых, энергоснабжающая организация требует расчет токов КЗ для обеспечения селективности (избирательности) при выборе уставок токов срабатывания защитных аппаратов (автоматов, предохранителей).
От вас требуется чтобы уставки по току (времени) автомата на входе ВРУ были согласованы с работой защитных аппаратов в КТП, т.е. при КЗ в ваших сетях сначала должен отключится автомат во ВРУ, но ни в коем случае не в КТП! Для выбора уставки для вашего автомата надо измерить сопротивление петли "фаза-нуль" и определить ток КЗ, прошу не путать с номинальным током автомата это разные вещи! Ток уставки КЗ должен быть отстроен от возможных кратковременных перегрузок, связанных с пусковыми токами эл. двигателей или их самозапуском после восстановления питания. А кабель, который вы хотите прокладывать должен выдерживать длительно допустимый ток, который Вы рассчитаете исходя из мощности ваших приемников, затем выбираете сечение и тип кабеля. Исходя из этой же нагрузки выбирается и автомат!
Смотрите ПУЭ гл. 3.1 и гл. 1.3

Сообщение отредактировал ВладимирР - 11.4.2008, 23:56


--------------------
Не мешайте оборудованию работать!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Начинающий_*   Аварийные токи!!   10.4.2008, 11:33
- - funt   Цитата(Гость_Начинающий_* @ 10.4.2008, 13...   10.4.2008, 15:15
- - Гость_Начинающий_*   Ситуация такая: есть проект снабжения 0,4 кВ. На в...   10.4.2008, 15:38
|- - funt   Цитата(Гость_Начинающий_* @ 10.4.2008, 17...   11.4.2008, 7:40
|- - ВладимирР   Цитата(Гость_Начинающий_* @ 10.4.2008, 15...   11.4.2008, 23:02
- - Гость_Начинающий_*   Вводного кабеля в проекте нет, но скорее всего буд...   11.4.2008, 10:11
- - Олега   ВладимирР "надо измерить сопротивление петли ...   12.4.2008, 9:33
|- - Uran   Цитата(Олега @ 12.4.2008, 10:33) Владимир...   12.4.2008, 10:35
|- - ВладимирР   Цитата(Олега @ 12.4.2008, 8:33) "над...   12.4.2008, 22:39
- - Олега   Цитата(Гость_Начинающий_* @ 10.4.2008, 11...   12.4.2008, 11:09
- - gomed12   Минимальным аварийным будет ток однофазного к.з.-м...   12.4.2008, 23:04
- - Гость_Начинающий_*   Господа! Всё это, коенчно, очень познавательно...   14.4.2008, 15:38
|- - ВладимирР   Цитата(Гость_Начинающий_* @ 14.4.2008, 15...   15.4.2008, 0:58
- - Олега   Ввиду нехватки времени и достаточности (для больши...   14.4.2008, 18:03
- - Олега   Посмотрел таблицу Люшина Г. Почему он для времени ...   15.4.2008, 12:25
- - ВладимирР   Цитата(Олега @ 15.4.2008, 11:25) Посмотре...   15.4.2008, 15:46
- - Олега   Масса материала, спасибо конечно, кому-то пригодит...   15.4.2008, 18:31
- - ВладимирР   Я сегодня случайно наткнулся на одну тему форума, ...   15.4.2008, 20:43
- - Олега   Да, это это как раз о том. "категория "Д...   16.4.2008, 9:18