Добрый день!
У меня вопрос. Имеется резервуарный парк прямоугольной формы. Молниеотводы по углам находятся,их высота 35 м. Высота защиты резервуаров 19 метров. 1 категория молниезащиты (0,99) Как определятся зона защиты внутри этого прямоугольника. В "СО" пример только двойного стержневого молниеотвода. Правильно ли делать расчет для 3-х или 4-х? Спасибо за помощь Сообщение отредактировал с2н5он - 6.2.2019, 11:32 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 31.5.2018 Пользователь №: 54226 ![]() |
На резервуары ставить нельзя по паспорту они относятся к 1 категории.
А молниезащиту делали ясно дело 50 лет назад, поэтому и приходится ивзоравичваться. Спасибо за ответы коллеги. Уважаемый Teejay! Если хотите правильно, то расчёт нужно делать методом катящейся сферы в соответствии с требованиями комплекса ГОСТ Р МЭК 62305 Защита от молнии. Части 1 - 3. А судя по Вашим исходным данным, даже невооружённым глазом видно, что Ваша "молниезащита" никуда не годится! Было бы гораздо лучше, если бы молниеотводы располагались не по углам прямоугольника, а вдоль его больших сторон и между ними были бы натянуты тросы, как показано на рисунке: [attachment=56021:LPS.png] Ну почему же не годится, если выполнять расчет по РД, то все проходит хорошо. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |